编辑: wtshxd 2015-12-30

可随时射出水柱到?宇内 任何部分以?救火. 「消防员升?机」指 设计及安装供消防员在火警时使用的升?机. 「消防和救援?梯间」指 包括通道?梯及消防员升?机的?梯. 「认可的自动操作固定器具」指 制造、使用或设计用作灭火、救火、防火或阻止火势蔓延,可自动操作的独?固定消防 设备;

?如安装在危险品仓库的喷洒器.

5 「固定泡沫系统」指 由制泡机、喉管、开关掣、喷嘴或浇注器组合而成,并可自动操作,把制成的泡沫喷到 火场中心的系统. 「气体侦测系统」指 设计用?警报周围存有潜在危险浓?的有害、有毒、?激或?燃雾气的设备. 「气体排放系统」指 可排去因机房正常操作或进?工程而在?宇内产生的?燃雾气气体的电?机械操作 系统. 「认可的人手操作手提器具」指 制造、使用或设计用作灭火、救火、防火或阻止火势蔓延的独?消防设备,?如盛有水 剂、泡沫、惰性气体或任何化学剂的灭火筒、灭火毡及沙桶. 「?梯增压」指 藉保持?梯周围气压高於?宇邻近部分阻止烟雾进入,??梯免受烟雾影响的系统.需 要增压的?梯?目须根韵?表,视乎地库M?宇的?体空间而定;

惟需增压的?梯 ?目?得超过《走火通道守则》规定的?梯总?. ?体空间(?方米) ?梯?目 (层?达

3 层或以上的地库)

7 000 以上,但?超过56

000 1

56 000 以上,但?超过112

000 2

112 000 以上,但?超过168

000 3

168 000 以上

4 (酒店及医院以外的?宇)

28 000 以上,但?超过56

000 1

56 000 以上,但?超过112

000 2

112 000 以上,但?超过168

000 3

168 000 以上

4 (酒店及医院) ?超过56

000 1

56 000 以上,但?超过112

000 2

112 000 以上,但?超过168

000 3

168 000 以上

4 「装有固定水泵的环形水管系统」指 在固定距?装有输水口而水泵经常注满水的系统,作用是在输水时加压. 「花洒系统」指 ?用起火地点或其附近地方安装的花洒头(侦测装置)洒水并会响起警报的系统. 「静态式排烟系统」指 ?用空气自然?动的原?,藉着贮烟库、局部喉管、固定的墙?及或自动开启的窗 口、屏板或由烟雾侦测器启动的外?气窗,把烟雾及燃烧产生的物质排?指定隔火间的 排烟系统.

6 如完全符合以下

3 项条件,可选择使用静态式排烟系统以代替机械式排烟系统: (a) 贮烟库如每个面积在

500 平方米或以下,即可按照第五部所载规格把固定或自动 操作的烟屏安装在天花板下面;

(b) 贮烟库与?宇装有作散烟出口用途的窗户、屏板或外?气窗的外墙之间横向距? ?超过

30 米,而贮烟库其中一边须?接外墙;

以及 (c) 作散烟出口用途的窗口、屏板或外?气窗的总面积?少於该系统有效围?面面 积的 2%;

这些出口并最少要有一半由自动装置启动. 「街道消防栓系统」指 水管及消防栓组成的系统.该系统由政府水管供水,或?接装有泵水设施的静态式供水 源. 「供水缸」指 盛载指定份?而预?只作救火之用的水的水缸. 「通风空气调节控制系统」指 由烟雾侦测器启动并设有中央手动控制备用设施的自动控制系统;

用处是阻止指定隔火 间内由机械引发的气?. 「水雾系统」指 ?接至供水源或水及雾化剂供应源,并备有喷嘴的系统;

而有关喷嘴可喷出水雾,以控 制、扑灭或熄灭火警. 「喷水系统」指 ?用乳化、?却、焖火程序熄灭或控制涉及?燃液体的火警的系统. 「供水」指 水务监督及消防处处长均接受的水源.