2 小时后或必要时由消防车通过消防水泵接合器继续向室内供水灭 火.水泵接合器采用地上式. 自动喷淋灭火系统 地下室汽车库、配套公建设自动喷淋灭火系统,配套公建按D中危 I 级‖设计,喷水 强度 6L/min. m2 ,作用面积 160m2 .地下车库按D中危 II 级‖系统设计,喷水强度 8L/min.m2 ,作用面积 160m2 .自动喷淋用水量为 30L/s.地下室消防水泵房设置自喷系 统的自喷泵两台,一用一备.火灾前十分钟的消防用水的水量由屋顶消防水箱提供, 第5页水压由屋顶消防水箱提供.系统不分区.屋顶水箱架设高度满足喷淋系统稳压要求, 不设增压稳压机组.地下水泵房自喷水泵自灌启动,自喷水泵设两根出水管与自喷供 水环网相接.室外设消防水泵接合器

2 套,火灾

1 个小时后或必要时由消防车通过消 防水泵接合器继续向室内供水灭火.水泵接合器采用地上式. (5)给水和排水设计 ①给水 以城市自来水为水源,地块从市政道路市政给水管网分别引入一根 DN200 的给水 管,给水管网在块内成环,供应室内外消防及生活用水.本工程给水系统竖向分为直 供区、加压一区、加压二区、加压三区. ②排水 建设项目实行雨污分流,厨房单独设废水管,室外采用废污合流制.生活污水经 化粪池处理就近排入市政污水管网;

地下设备机房地面排水经地沟汇聚至集水坑,由 潜污泵提升排入污水系统.室外建筑屋面雨水排水在基地内汇总后收集至地下室,经 弃流、沉淀、过滤、消毒提升,供地块内绿化浇酒、地面冲洗,部分屋面、地面雨水 排入城市市政雨水管或排入水体. (6)供电 建设项目用电量约

100 万kW・ h/年,由市政 10KV 城市电网引来一路 10KV 电源, 采用 10KV 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆沿市政道路高压预制管沟敷设引入.高压配电系 统电压为 10KV,低压配电系统电压为交流 220/380V. (7)空调系统 冷热源形式: 裙房商业部分冷源采用冷水机组,热源采用燃气热水机组,机房设置在地下室. 冷却塔放置在裙房屋面上.塔楼办公采用 VRV 多联机系统,室外机放置于每层的空调 机房内. 中央空调系统 空调水系统:采用闭式两管制,独立供回水回路.各水平环路尽量采用同程设计, 垂直干管为异程,每层水平分支管回水管接入垂直立管处均装设静态水力平衡阀. 空调风系统:大空间采用组合式空调系统,空调采用初效(板式)G4 过滤+Z1 阵列 式平板电子过滤(带活性炭过滤). 新风系统:新风采用新风处理机组对室外新风进行处理,通过管道送入室内.人第6页均新风量,按30CMH/人,满足规范. (8)环卫设计 建设项目不设置垃圾房,在商业区、办公楼人群密集、沿道路内侧合理布置垃圾 桶,方便商户与办公人员投放垃圾.垃圾桶内垃圾收集至垃圾房后每天由环卫工人清 运. 建设项目公用工程一览表见表 1-3. 表1-3 建设项目公用工程一览表 类别 建 名称 设计能力 备注 公用 工程 给水 157038.92 t/a 来自市政给水管网 排水 125502.43 t/a 排入市政污水管网 供电

100 万kw・ h/a 来自当地电网 环保 工程 废水规范化接管口

1 套 新建 雨污分流管网敷设 - 雨污分流 废气地下车库、预留暗烟 道-满足环境要求 噪声建筑材料隔声 - 满足《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2 标准要求 固废垃圾桶

20 个 满足环境要求