编辑: 怪只怪这光太美 2016-03-05
安装使用说明书 安装使用说明书 IL550-0501001 2017年6月开始执行 E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 IL550-0501001 2017年6月开始执行

一、概述 E-VAC固封型户内高压真空断路器(以下简称断路器)是用于12kV电力 系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设计的保护和控制 单元.

由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于要求额定工作电流的 频繁操作,或多次开断短路电流的场所. 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可作为固定安装单 元,也可配用专用推进机构,组成手车单元使用,其中固定式断路器可 以增加相应的机械联锁,以满足配XGN

2、GG1A、GGX等固定柜的需 要.

二、产品选型 E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书

四、使用环境条件 a)环境温度 最高温度: +40?C 最低温度: -25?C b)环境湿度 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 日平均蒸气压: ≤2.2*10-3 MPa 月平均蒸气压:≤1.8*10-3 MPa c)海拔高度:不超过1000m;

d)地震烈度不超过8度;

e)周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气 或盐雾的污染. 注:超出以上正常使用环境条件的要求,订货前需与厂方协商. E - VAC -

12 / T - IEC/GB型断路器 伊顿断路器序列 额定电压 kV 额定电流 A 额定短路开断电流 kA 弹簧操作机构

三、产品依据的标准 断路器符合GB 1984《高压交流断路器》、 JB 3855《3.6 ~ 40.5kV户内 交流高压真空断路器》、 DL /T 403《12~40.5kV 高压真空断路器订货技 术条件》标准要求,并符合 IEC62271-100的相关要求. 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical

1 E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 安装使用说明书 IL550-0501001 2017年6月开始执行

五、主要规格与技术参数 项目 额定电压 额定短时工频耐受电压(1 min) 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 额定频率 单位 kV Hz 数值

12 42(相间、相对地)48(断口) 75(相间、相对地)85(断口)

50 额定电流 A

630 1250

630 1250

1600 2000

2500 3150

1250 2000

3150 1600

2500 (1)

4000 1250

2000 3150

1600 2500 (1)

4000 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 kA

25 25 31.5 31.5

40 40

50 50 额定短路持续时间 s

4 二次回路工频耐受电压(1 min) V

2000 额定单个/背对背电容器组开断电流 (2) A 630/400 额定电容器组关合涌流 (2) kA 12.5(频率不大于1000Hz) 分闸时间 ms 20~50 合闸时间 35~70 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流 kA

63 63

80 80

100 (125 (2) )

100 (125 (2) )

125 (137 (2) )

125 (137 (2) ) 机械寿命 额定电流开断次数 额定短路电流开断次数 次30000

30000 50

20000 20000

30 10000

10000 30 动、静触头允许磨损累计厚度 mm

3 额定合闸操作电压 V AC 110/220 DC 110/220 额定分闸操作电压 储能电机额定电压 储能电机额定功率 W

55 80

90 储能时间 触头开距 超行程 触头合闸弹跳时间 三相分、合闸不同期性 平均分闸速度(触头刚分~75%触头开距的平均值) 平均合闸速度(25%触头开距~触头刚合的平均值) 触头分闸反弹幅值 主导电回路电阻 s mm ms m/s mm ?Ω ≤50 (630A) ≤35 (1600~2000A) ≤15 8.5 ±

1 4 ±

1 ≤2 ≤2 1.0~1.7 0.7~1.2 ≤2 ≤40 (1250A) ≤25(2500A 以上) 额定操作顺序 分-0.3S-合分-180S-合分 触头合闸接触压力 N ≥2400 ≥3000 ≥4400 ≥6000 注:(1) 4000A需强制风冷;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)