编辑: 怪只怪这光太美 2016-03-05

√ 表示连接. QF: 辅助开关(分合操作时切换) V2~V4: 桥式整流器(直流时取消) HQ: 合闸线圈 Y1: 闭锁线圈(可选) TQ: 分闸线圈 K0: 防跳继电器(可选) R0~R1: 电阻 Y7~Y9: 间接式过电注脱扣器线圈(可选) M: 储能电机 JP1~JP11:跳线 注:当为直流电源操作时,虚线框中的极性应相同. 6.5.2 固定式E-VAC内部电气接线原理图 图示为固定式E-VAC处于分闸、未储能状态 电机回路 合闸回路 闭锁回路 分闸回路 机械联锁 过流脱扣(A相) 过流脱扣(C相) 过流脱扣(B相) 可选件接线设置: 操作电源选择: HQ: 合闸线圈 JP8 JP9 JP10 JP11 操作电源 跳线 配置 跳线状态 跳线 TQ: 分闸线圈 带闭锁 AC/DC 220V / √ / / M: 储能电机 带防跳 AC/DC 110V √ √ √ √ 无闭锁 S2: 辅助开关 带闭锁 / / 无防跳 S1: 辅助开关(合闸弹簧蓄能后切换) 无闭锁 √ / S3: 辅助开关(机械锁到位后切换,不带机械联锁时取消) 注: / 表示断开;

√ 表示连接. QF: 辅助开关(分合操作时切换) K0: 防跳继电器(可选) RO~R2: 电阻 Y7~Y9: 间接式过电流脱扣器线圈(可选) Y1: 闭锁线圈(可选) V2~V4 桥式整流器(直流时取消) JP8~JP11:跳线 注:

1、当为直流电源操作时,虚线框中的极性应相同.

2、安装调试机械联锁时,须保证机械联锁到位后S 3可切换. 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical

8 安装使用说明书 IL550-0501001 2017年6月开始执行

七、安装、调试 7.1 拆除 E-VAC 断路器包装箱时,应按包装箱上图示要求操 作;

断路器从包装箱中起吊时,挂钩应挂在断路器上有明显 标识的起吊孔处,搬移时不得使上、下出线臂受力,同时不 应让断路器受到较大的冲击震动. 注:在正式进柜操作前,请按要求去除起吊装置. 7.2 E-VAC断路器出厂前已经过严格的出厂检验,参数均符合 技术要求.一次回路通电前须做以下准备工作. a. 检查断路器有无损坏,如有损坏请停止使用. b. 清除脏污,尤其是绝缘表面,由于运输过程或储存过程造成的脏污会 影响产品绝缘性能. c. 用手动方式按规程操作断路器进行储能、合闸和分闸,观察储能状 态、分合位置指示是否正常. 操作过程可能出现的现象: 序号 现象 E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 d. 用操作电源操作断路器进行储能、合闸和分闸,观察储能状态、分合 位置指示是否正常. e. 手车式断路器按如下步骤操作: 将推进手柄插入推进孔中,顺时针摇动为推进,逆时针摇动为退出. 推进总行程200-3

0 mm.在分闸状态下,应顺利进入工作位置或试验位 置,请中速转动手柄20圈,当听到 嗒 的一声时即为到位(切忌用力 过大而损伤推进机构),同时相应位置指示(S

8、S9)回路接通. 注意 选用合闸闭锁装置时,进行合闸操作前应先给闭锁回路接通电源进行解 锁. 原因 1. 不能合闸 1. 处于未储能状态 2. 已处于合闸位置状态 3. 手车式断路器未完全进入工作位置或试验位置 4. 选用了合闸闭锁装置,而辅助电源未接通或低于技术条件要求 5. 二次线路不准确 2. 不能推进推出 1. 断路器处于合闸状态 2. 推进手柄未完全插入推进孔 3. 推........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题