编辑: cyhzg 2016-05-07
安装和操作 Smart-UP? RT SURT3000/5000/6000XL VA 200-240 Vac 3U 塔式 / 机架安装式 su0122b Smart-UPSTM RT 不间断电源 3000/5000/6000 VA 200-240 Vac 3U 塔式/机架安装式 简体中文 .

1 引言 APCTM by Schneider Electric Smart-UPSTM RT 是一套高性能的不间断电源(UPS),用于保护电 子设备免受市电电源断电、电压降低、电流下降和浪涌的影响.此UPS 能够滤除市电线路上 小的电压波动,并且在发生较大的电压干扰时,通过从内部将市电线路断开来避免您的电气 设备受到影响.此UPS 由其内部电池提供不间断电源,直到市电电源恢复正常或电池完全放 电为止. 安装 安装 UPS 前请阅读安全指南. 启封 到货后,请对 UPS 进行检查.如有损坏,请通知运货商和经销商. 包装可回收利用;

请妥善保管,以便再使用或处理. 检查货物内容: ? UPS (电池模块断开) ? 前面板 ? 全部套件资料包含: ? 产品文档、安全指南和质保信息 ? Smart-UPS RT 用户手册光盘 ? 软件光盘 ? 串行电缆 ?

3000 VA XLI 型:两根输出电源线、两根输 入电源线 ? 5000/6000 VA XLI 型:四根输出电源线、网 络管理卡文档 规格 温度 运行 存储 32°至104°F(0°至40°C) 5°至113°F(-15°至45°C)每六个月 为UPS 电池充一次电 本设备专门设计为室内使用.应将其 放置在牢固可靠并足以支撑其重量的 位置. 不要在灰尘过多或温度和湿度超出规 定的地方使用 UPS. 确保 UPS 前后通风处没有堵塞. 最高海拔 运行 存储 10,000 英尺(3,000 m) 50,000 英尺(15,240 m) 湿度 相对湿度

0 至95% 重量 UPS UPS 及包装

120 磅(55 kg)

140 磅(64 kg)

2 布线和连接 UPS 仅针对 5000/6000 VA XLI 型:硬排线说明 ? 必须由合格的电气人员进行布线. ? 安装高磁性 30/32 A 市电断路器. ? 遵守国家和地方的所有电气法规. ? 使用#10 AWG 规格(5 mm2 )电线. 1. 将市电断路器切换到 OFF (关闭). 2. 拆下背板. 3. 拆下圆形拆卸器. 4. 将#10 AWG 规格(5 mm2 )电线穿过前面板,并将电线连接至接线盒(绿色:地线,褐色: 火线,绿色:零线).使用合适的应变消除器(未包含). 5. 打开市电断路器的开关. 6. 检查线电压. 7. 合上面板. .

3 连接电池模块和安装前面板 ? ? ? ?

4 基本连接器 串行通讯端口 电源管理软件和接口套件可以与 UPS 配合使用. 仅可使用由 APC by Schneider Electric 提供或认可的接口套件. 任何其它串行接口电缆均与 UPS 连接器不兼容. 常规旁路 手动旁路使用户能够手动地将连接的设备置于旁路模式. EPO 终端 紧急电源关闭终端使用户可以将 UPS 连接至中央 EPO 系统. TVSS 螺钉 UPS 上有一个 TVSS (瞬态电压浪涌抑制器)螺钉,用于连接浪涌抑制 设备(如电话和网络线路保护器)的接地导线. 连接接地电缆时,请将本设备从市电电源插座断开. 外部电池组连接器 可选的外部电池组可在停电时提供延长的运行时间.这些设备最多支 持十个外部电池组. 有关外部电池组 SURT192XLBP 的信息,请访问 APC by Schneider Electric 网站 www.apc.com. 5000/6000 VA XLI 型 输出断路器 3000/5000/6000 VA XLJ/XLT/XLTW 型 输出断路器 .

5 将设备和电源与 UPS 相连 1. 将设备连接到 UPS(XLJ/XLT/XLTW 型不提供电缆). 2. 不要用延长线. ?

3000 VA XLJ/XLT/XLTW/XLI 和5000/6000 VA XLJ/XLT/XLTW 型:使用电源线,仅将 UPS 插入一个两极、三线的接地插座中. ? 5000/6000 VA XLJ 和6000 VA XLT 型:如果由 UPS 提供全部电力,请让合格的电气人 员切断输入插头,并将 UPS 硬连线至合适的电源面板. 3. 打开所有连接设备的电源开关.要将 UPS 用作主 ON/OFF 开关,请确保所有的连接设备 均在 ON 上.该设备将不通电,直到打开 UPS. 4. 要使 UPS 通电,请按下前面板上的 按钮. ? UPS 在连接至市电电源时开始充电.在最初三小时的正常操作中,电池可以充到容量 的90%.不要期望在此初始充电期间电池便可提供全部额定容量. 5. 为了进一步增强电脑系统的安全性,可安装 PowerChute Business Edition Smart-UPS 监控 软件. 选项 有关可用的附件,请访问 APC by Schneider Electric 网站 www.apc.com. ? 外部电池组 SURT192XLBP ? 导轨套件 SURTRK2 ? 隔离变压器 ? 维修旁路面板