1 修改 UPS 设置.按下 e (或E)修改电池组的数量.输入电池组的数 量,包括内部电池组(电池组数量:1= 内部电池模块,2 =

1 SURT192XLBP,3 =

2 SURT192XLBP 等) 按下 Enter 键. ? 按照提示进行操作. 5. 退出终端程序. .

11 5000/6000 VA 型: 终端模式是一个由菜单驱动的界面,用于启用 UPS 的加强型配置. 将串行电缆连接到 UPS 背面的串行端口. 1. 打开终端程序.示例:超级终端 ? 从桌面上转到开始 =>

程序 =>

附件 =>

通讯 =>

超级终端. 2. 双击超级终端图标. ? 按照提示选择名称并选择图标.如果显示消息 ...必须安装调制解调器 ,忽略此消 息.单击 确定 . ? 选COM(择连)接到您的 UPS 的通讯端口.端口设置包括: ? 每秒位数 -

2400 ? 数据位 -

8 ? 奇偶校验 - 无?停止位 -

1 ? 数据流控制 - 无?按下 Enter 键3. 设置外部电池组(SURT192XLBP)数量的示例: 空白的终端窗口打开后,按照以下步骤输入电池组的数量: ? 按下 Enter 键启动终端模式.多次按下 ENTER 键,直至显示提示用户名:.显示出 来.按照提示进行操作.慢慢键入,等到每个字符都显示在屏幕上后,再键入下一个 字符. 网络管理卡缺省设置: ? 用户名:apc ? 口令: apc ? 按下

1 和ENTER 键来选择设备管理器. ? 通过输入相应的数字来选择型号,然后按下 ENTER 键. ? 按下

3 和ENTER 键来选择配置. ? 按下

1 和ENTER 键来选择电池. ? 按下

2 和ENTER 键来改变电池设置. ? 键入外部电池组的数目(每组四个电池模块),然后按下 ENTER 键.(电池 组数目:1= 内部电池模块,2 =

1 SURT192XLBP,3 =

2 SURT192XLBP 等) ? 按下

3 和ENTER 键来接受改变. ? 多次(约5)按下 ESC,返回到主菜单. ? 按下

4 和ENTER 键来退出.

12 维护和运输 更换电池模块 此UPS 使用易于更换的可热插拔的电池模块.更换电池的过程很安全,无触电危险.在操作 过程中可以使 UPS 和连接的设备保持在运行状态.与您的经销商联系,或者访问 APC by Schneider Electric 网站 www.apc.com以获得有关更换电池模块的信息. 电池更换过程必须包括更换 UPS 中的所有电池模块以及所连接的外部电池组. 一旦电池断开,连接的设备在电源故障情况下将得不到保护. 电池模块较重,因此在更换电池过程中务必谨慎操作. 务必将旧电池放入回收设备,或使用更换电池的包装材料寄回制造商. 卸下电池模块 ? ? ? ? ? .

13 更换电池模块 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 断开电池以便运输 运输前务必将电池断开连接,以符合美国运输部(DOT)和IATA 的规定. 电池可以留在 UPS 中. 1. 关闭并断开与 UPS 连接的所有设备. 2. 关闭 UPS 电源并将电源断开. 3. 拔掉电池连接器.请参考本手册中的 更换电池模块 . 关于运输说明,请访问 APC by Schneider Electric 网站 www.apc.com.

14 故障检测 使用下列

图表解决安装和操作期间出现的小故障.请访问 APC by Schneider Electric 网站www.apc.com以获得处理复杂 UPS 问题的帮助信息. 问题和可能的原因 解决方案 UPS 不能开机 电池连接不正确. 确保电池连接器连接完好. 按钮未按. 按一下 按钮,为UPS 和所连接的设备接通电源. UPS 未接入市电电源. 检查 UPS 电源和市电电源之间的电源电缆在其........