编辑: jingluoshutong | 2016-05-20 |
(2)板式换热器设计计算书;
(3)热工实验报告;
(4)设备外形尺寸图纸、基础安装图纸等;
(5)产品合格证书;
(6)板材及胶条的材质检验报告,原料产地;
(7)投标人售后服务承诺及向采购方提供的优惠条件;
(8)设备维护所需资料;
(9)五年运行所需的易损件及备件的建议,包括各项的具体价格;
7、联系人: 姜婉婷
18705355579 邢康华
18705356426
8、到货日期
2018 年9月30 日前
4 招远玲珑热电有限公司供热分公司
2018 年度供热设备及材料采购项目 板式换热设备采购招标文件 投标报名截止日:2018 年7月31 日星期二下午五点. (投标报名截止日后提交报名资料,招标人不予接受) 疑问递交截止日及递交
邮箱:
2018 年8月3日星期五下午五 点.邮箱地址:[email protected] 及[email protected] (所有厂家的答疑文件均需发送到项目招标负责人及项目提报 人邮箱,提报人负责答疑,招标人进行监督) 答疑截止日:2018 年8月5日星期二下午五点. (所有招标只设立一次答疑机会) 投标保证金截止日:2018 年7月31 日星期二下午四点. (投标截止日期内未提交投标保证金的投标单位,视为弃标) 投标截止日:2018 年8月10 日星期二下午五点. (投标截止日期后递交的投标文件, 招标人不予接受, 视为弃标)
5 设备需求和技术规范、标准 特殊要求:4台16MW板式换热器需现场组装 1. 设备名称: (可拆卸)板式换热设备 本设备用于将较高温度的流体通过板片将热量传递给较低温度流体, 从而实 现换热工艺目的. 2. 介质条件 流经换热设备的介质:一次网是热水.二次网是自来水. (1)介质的设计工作压力及工作温度 本换热设备用于供热系统一次网中时,输送介质为热水,工作压力1.6MPa, 设计温度70℃/45℃、 60℃/45℃,最高耐温150℃;
用于供热系统二次网中时工作 压力1.6 MPa,设计温度55℃/40℃(极寒天气60℃/40℃) ,最高耐温150℃. (2)环境条件 设备将被安装在温度和湿度在下面极限范围内变化的热力站内. 最低温度: -15°C 最高温度:45°C 最小相对湿度:10% 最大相对湿度:90% 3. 板式换热器设计要求 板式换热器的功能设计、结构形式、性能、制造、工厂试验、安装、运输等均应 采用最新国家标准. 对采用国外产品或由国外引进的产品,还应同时遵守相应的 国际标准.这些标准和规范包括: 《板式热交换器》NB/T47004 《钢管制法兰、垫片、紧固件》HG/T20592 《钢制压力容器》GB16409-1996等及其它国际公认与上述标准相当或更高的标 准.有高于国标的条款,按招标文件要求执行. (1) 换热量参照招标公告中表格, 供热设计压力一次侧1.6 MPa, 二次侧1.6 MPa. 单侧实验压力2.0 MPa, 耐温150℃, 热力计算参数: 一次侧70℃/45℃、 60℃/45℃ 热水,二次侧采暖55℃/40℃(极寒天气60℃/40℃) .热负荷为设计供热量,考6虑每台换热器至少有10%的裕度.角孔的孔径能满足10%裕度和扩片20%累加后的 流通能力和压力降要求. (2)板片要求为人字形波纹等截面形式(中标的板型应符合具体的工况) 、板片 厚度≥0.6mm、材质不锈钢316L、板片沟槽深度3.2mm-3.8mm、板片压型减薄量不 大于10%,板片使用寿命不低于10年.换热器应为可拆式,采用单通道设计,进 出口在同一板侧,均在固定板上,板换上设置起吊结构,16MW板换单板有效换热 面积控制在1.8-2.5O,以便检修. (3) 换热器的密封垫应为可拆卸免粘卡扣式垫片,0型垫片应能与密封板片的垫 片槽完全匹配,有保证密封的压缩量,密封胶条应有夹紧自定位装置;