编辑: jingluoshutong | 2016-05-20 |
密封垫片 材质要求为优质三元乙丙橡胶或更高质量材质, 投标人需提供权威机构出具的加 速老化试验报告.使用寿命不低于5年.处于板换预紧状态,耐压1.6MPa,介质 为150℃的热水状态下,泄漏率为零. (4)板式换热器的压力降要求一次侧不得超过0.04 MPa,二次侧不得超过0.05 MPa,在设计时考虑污垢对换热热阻的影响,污垢系数按0.8设计,设备要求传热 系数较高,阻力损失小,传热系数为3500-4000 w/m2 .0 C,组装灵活,整体为双 方支撑框架快装形式, 端板的厚度符合设计刚性要求并拆装维修方便.投标厂家 板换传热系数高于招标文件规定要求的必须提供资保承诺书, 承诺板换满足设计 工况要求. (5)板式换热器板片有效换热面积见《招标公告》中表格. (6)板式换热器
一、二次侧接口管径见《招标公告》中表格. (6)换热器接口要求有现成的法兰接口. (7)夹紧螺栓两端应配备防滑垫圈,保证紧固螺栓可在任何一端进行,板片与 密封垫片的排列应避免热侧或冷侧的液体接触固定板和压紧板;
(8)固定板和压紧板采用 Q235-B 普通碳素钢制造,应有足够的刚度,板面必须 经抛丸除锈、喷漆、烘干等工艺处理,禁止采用单层漆,活动压紧板上应设有滚 动机构;
(9)框架应采用多层环氧漆喷涂,确保耐久,换热器螺栓采用表面镀锌. (10)换热器在额定供热量、流量匹配的情况下,实际运行对数平均温差应不大 于设计值,并以此项作为换热器换热性能达标的验收条件. (11)设备标记:每台换热器上应有标记牌,并清楚的标明: 制造商、
7 型号、工作压力、设计热负荷、设计温度、换热面积. 4. 板式换热器参数、数量统计表 序号 规格型号 单位 数量 备注
1 PN1.6MPa,耐温 150°,单台换热量 16MW, 单台换热面积不低于
650 O,接口尺寸 DN400,板片材质:316L,板片厚度≥0.6mm, 一次侧 70℃/45℃,二次侧 55℃/40℃(极寒 天气 60℃/40℃) ,垫片材质:三元乙丙,压降≤50Kp,二次侧流量≥920m?/h 台4投标方安排人员及安 装设备现场组装, 招标 方负责吊车等辅助设 备2PN1.6MPa,耐温 150°,单台换热量 6MW,单 台换热面积不低于
350 O,接口尺寸 DN300, 板片材质:316L,板片厚度≥0.6mm, 一次侧 60℃/45℃,二次侧 55℃/40℃,垫片材质: 三元乙丙,压降≤50Kp,二次侧流量 ≥350m?/h 台3整体到货 总计: 台75. 其它要求 (1)技术要求补充 在未列指定标准的地方,投标者仍应了解有关的国家标准,并保证根据这 些标准进行板式换热器的设计、制造、试验和检验.投标者应阐明在板式换热器 制造和付货的每一步骤中怎样严格执行这些标准. 上述内容中技术参数及执行标准低于国家标准的部分,应按照国家标准执 行. 未列入技术要求部分的技术条款或不合理的技术条款部分,均按照行业现行 标准和行业现行规范执行.国际公认的与上述标准相当或更好的标准也可接受. (2)工作内容 卖方应按照本标书所指定的规格、技术要求、设计和制造标准,供应优质全 新的产品(按合同订单加工制作的产品),并完成本标书所规定的全部工作内容. (3)卖方服务 ①卖方应派有经验的专业技术人员,到现场进行服务,对服务中的卖方缺陷,卖 方应自费负责处理并直到买方满意为止. ②服务期间, 卖方所派出的工程专业技术人员的全部费用和人身安全及财物损坏 或丢失均由卖方负责. ③买方派人去监制产品及催货时,食宿由卖方负责. (4)成品质量 ①设备质保期为2个采暖期.