04 备案号: 建筑物电子系统防雷装置检测技术规范 Technical specifications for inspection of lightning protection system in building electronic systems DB DB11/T 634―201X 200X-XX-XX 发布 201X-XX-XX 实施 北京市质量技术监督局 发布北京市地方标准DB11/T 634―200x I 目次前言.I
1 范围.1
2 规范性引用文件.1
3 术语和定义.1
4 检测内容和技术要求.3
5 检测方法.8
6 检测数据整理和判定.9
7 检测报告和整改意见.10 附录 A(规范性附录)防雷区 LPZ.11 附录 B(规范性附录)电源电涌保护器的接线形式和最大持续运行电压的选择.12 附录 C(规范性附录)电源电涌保护器的有效电压保护水平 Up/f.13 附录 D(规范性附录)电子系统线缆与其他管线、电力电缆的间距.15 附录 E(资料性附录)电子系统防雷检测常用仪器.17 附录 F(规范性附录)检测数据原始记录表.18 附录 G(规范性附录)检测报告.23 附录 H(规范性附录)防雷整改意见.24 DB11/T―201X I 前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准代替DB11/T634-2009 《建筑物电子系统防雷装置检测技术规范》 . 与B11/T634-2009相比, 除编辑性修改外主要技术变化如下: ----删除了 xxx(见xxx,
2009 版zzz) ----增加了 xxx ----修改了 xxx 本标准由北京市气象局提出并归口. 本标准起草单位:北京市气象灾害防御中心、北京市避雷装置安全检测中心. 本标准主要起草人:钱慕晖、、、、. 本标准于2009年02月06日首次发布,本次为第一次修订. DB11/T―201X
1 建筑物电子系统防雷装置检测技术规范
1 范围 本标准规定了建筑物电子系统防雷装置检测的一般规定、 检测内容和技术要求、 检测方法以及检测 数据整理和判定、检测报告和整改意见等内容. 本标准适用于北京市建筑物电子系统防雷装置性能的检测.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T 17949.1―2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规 测量(idt ANSI/IEEE 81:1983) GB/T 18802.12―2014 低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用 导则(idt IEC 61643-12:2008) GB/T 19663―2005 信息系统雷电防护术语 GB/T 21431―2015 建筑物防雷装置检测技术规范 GB 50057―2010 建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007 GB 50343―2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348―2014 安全防范工程技术规范 GB 50394―2007 入侵报警系统工程设计规范 GB 50601―2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB 50698―2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB 51XXX-201X 民用建筑电气设计规范 GA/T 670―2006 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GY/T 5041-2012 广播电视卫星地球站工程设计规范 QX/T 2―2016 新一代天气雷达站防雷技术规范
3 术语和定义 GB/T 21714-
2015、GB 50057-2010界定的以及下列定义适用于本文件. 3.1 电子系统 electronic system 由敏感电子组合部件构成的系统. [GB50057-2010 定义2.0.27] 3.2 电子系统防雷装置 LPS of electronic system 由防雷装置、防雷击电磁脉冲效应措施组成,用于电子系统雷电防护的整个系统. 3.3 DB11/ 634―200x
2 电气系统 electrical system 由低压供电组合部件构成的系统.也称低压配电系统或低压配电线路. [GB50057-2010 定义 2.0.26] 3.4 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse LEMP 雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场. [GB50057-2010 定义 2.0.25] 3.5 等电位连接网络 bonding network BN 将建(构)筑物和建(构)筑物内系统(带电导体除外)的所有导电性物体互相连接组成的一个网. [GB50057-2010 定义 2.0.22] 3.6 接地系统 earthing system 将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统. [GB50057-2010定义2.0.23] 3.7 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse LEMP 雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场. [GB50057-2010 定义 2.0.25] 3.8 等电位连接带 bonding bar 将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接 的金属带. [GB50057-2010 定义 2.0.20] 3.9 雷电防护区 lightning protection zone LPZ 规定了雷电电磁环境的区域. 注:雷电防护区的边界并不一定是物理边界(例如墙、地板和天花板等). [GB/T 21714.4-2015 定义 3.10] 3.10 设备耐冲击电压额定值 rated impulse withstand voltage of equipment UW 设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值,表征其绝缘防过电压的耐受能力. [GB50057-2010 定义 2.0.47] 3.11 直流参考电压 direct-current reference voltage of SPD Ures(1mA) 当SPD 上通过规定的直流参考电流时, 从其两端测得的电压值. 一般将通过 1mA 直流电流时的参考 电压称为压敏电压 Ures(1mA). [GB/T 21431-2015 定义 3.19] DB11/T―201X