编辑: 静看花开花落 | 2016-05-27 |
3 3.12 泄漏电流 Ieakage current Iie 除放电间隙外, SPD 在并联接入线路后所通过的微安级电流.在测试中常用 0.75 倍的直流参考电 压进行. 注:泄漏电流是限压型SPD劣化程度的重要参数指标. [GB/T 21431-2015 定义 3.20] 3.13 状态指示器 status indicator 指示SPD工作状态的装置. 注:这些指示器可以使本体的可视和/或音响报警,和/或遥控信号装置和/或输出触头能力. [GB 18802.1-2011定义3.43] 3.14 过电流保护器 overcurrent protection device 位于 SPD 外部的前端,作为电气装置的一部分的电流装置(如,断路器或熔断器). [GB18802.1-2011,定义3.36]
4 一般规定 4.1 防雷装置检测分为首次检测和定期检测.首次检测分为新建、改建、扩建电子系统防雷装置施工过 程中的检测和投入使用后防雷装置的第一次检测.定期检测是按规定周期进行的检测. 4.2 新建、改建、扩建电子系统防雷装置施工过程中的检测,应对防雷装置的布置、形状、材料、规格、 连接方式和连接性能进行分阶段检测. 投入使用后建筑物防雷装置的第一次检测应按设计文件要求进行 检测. 4.3 电子系统所在建筑物的外部防雷装置应满足电子系统的防雷要求,难以判定的应按 GB/T21431-2015 的要求随电子系统防雷装置同时检测. 4.4 处于........