编辑: ok2015 2016-08-28
InBio510 安装说明及连线指南 版本:1.

0 日期:2017.12 请注意以下安全事项,误操作可能导致设备故障甚至人身伤害: 1) 安装完成之前,切勿通电;

禁止带电操作.通电前请务必确认接线正确. 2) 全部外围设备必须接地. 3) 建议将所有走线套管,可以使用 PVC 管或镀锌管. 4) 强烈建议所有接线端子的裸露部分不要超过 4mm.以防裸线过长导致意外接触,引起短路等故障. 5) 建议控制器的安装高度为

2 米;

读头、出门按钮的安装高度在 1.4-1.5 米较为合适. 6) 不建议电锁与控制器共用电源.控制器建议使用随机配备的门禁电源或 POE 供电(选配),电锁建议使用外部电源单独供电. 正常工作状态指示灯说明: 接通系统电源,正常状态下,铁箱上的电源指示灯(红灯)常亮,运行指示灯(绿灯) 闪烁,通讯状态下通讯指示灯(黄灯)闪烁. 若使用配套机箱,出厂时控制器已安装在机箱内;

只需将机箱固定到墙面,直接拆除孔塞或打通穿线孔,并接好门禁线及安装其他配件.备注:控制 器背面配导轨,若安装时不用机箱,单独使用控制器,可采用导轨固定控制器.导轨固定的示意图如下: 1) 控制器面板上的 LED 指示灯说明如下: POWER 指示灯(红色) :常亮表示通电状态;

RUN 指示灯(绿色) :灯闪表示系统正常;

COMM1 指示灯(黄色) :灯闪表示与上级(PC 等)通讯;

COMM2 指示灯(黄色) :灯闪表示与下级(读头等)通讯;

WLAN(绿色) :灯闪表示无线通讯(WIFI、4G)进行中;

DOOR(绿色) :灯闪表示开门信号(即此时有门打开) . 2) 选线说明: 1.注意事项 2.各部件示意图 机箱外观图 机箱内部结构 如何拆下控制器 (去掉固定螺丝) 3.安装 穿线孔 1) 直接去掉孔塞或打通穿线孔 2) 将导轨固定到墙面上 3) 安装控制器等部件 门禁控制器 导轨 4.接线端功能图 门禁控制器 防拆开关 电源适配器 4G 模块 机箱锁孔 状态指示灯 散热孔 电源接口 穿线孔 天线接口 天线接口 端口 连接线规格 网线 最大传输距离 电源(A) 18AWG*2PIN / 1.5M Wiegand (B) 24AWG*10PIN (根据不同的读头通常有 6PIN、8PIN、10PIN 可选)

5 类(CAT-5)或5类以上网线要求 单线直流阻抗小于 100Ω/KM 100M 电锁(C) 18AWG*2PIN+24AWG*2PIN, 其中 18AWG*2PIN 接锁,24AWG*2PIN 接门磁 / 50M 开关(D) 24AWG*2PIN / 100M EXT RS485 (E) 20AWG*2PIN+24AWG*2PIN, 其中 20AWG*2PIN 给读 头供电,24AWG*2PIN 作RS485 通讯线

5 类(CAT-5)或5类以上网线,要 求单线直流阻抗小于 100Ω/KM, 接线时电源的+12V 与GND 都要 用双线并联的方式连接 采用控制器供电时 100M, 读头单独供电, 只接 RS485 信号线到 控制器时可达 1000M 3) 辅助输入可接红外人体感应探测器、火警或烟感器等;

辅助输出可接报警器、摄像头或门铃等. 4) 状态指示灯连接到铁箱上,分别为电源灯、运行状态指示灯和通讯指示灯. 5) 双以太网接口(一路用于与 PC(或主控器)对接或者 POE 供电,另一路用于连接 TCP/IP 读头). 6) PC RS485 表示 RS485 通讯线通过此端口与主控器通讯;

EXT RS485 端口可外接

485 读头. 7) U 盘接口主要用于控制器的升级或外接 4G 模块,具体操作详见用户手册. 转盘式拨码开关的 0~F 位表示使用 RS485 通讯时的设备机号 1~16 (开关

0 代表机号 16,开关

1 代表机号 1…依次类推,开关 F 代表机号 15).将拨码开 关的 0~F 位转至相应的位置即代表设置对应的设备机号,重启控制器后设置生效;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题