编辑: ok2015 | 2016-08-28 |
地址号码不能重复. 5.拨码开关设置 #1 门 辅助输出 辅助输入 状态指示灯 PC RS485 以太网(或主控器) /POE 供电接口 TCP/IP 读头 接口 U 盘接口 复位键 拆机/市电/电 池异常报警 设备电源 Wiegand 读头
1 EXT RS485 Wiegand 读头
2 天线接口 转盘式拨码开关 1) 门禁控制器提供锁控输出,对通电时打开、断电时关闭的锁,应该使用 COM、NO 端子;
对通电时关闭 、断电时打开的锁,应该使用 COM、NC 端子. 2) 门锁的连接方式出厂默认为 干模式 ,即使用外部独立电源单独给电锁供电,不与控制器共用电源. 3) 我们的门禁控制器采用标准 POE 供电(选配)或门禁电源供电,只能二选一,由客户自由选择,两种供电方式均提供 12V /3A 的电源,该电源只考 虑了控制器本身的电源功耗、韦根读头、485 读头的输出功耗. 4) 接锁时,需并联一个型号为 FR107 的二极管,请使用随机配备的 FR107 二极管(切勿将其正负极接反). 5) 下图为锁的出厂默认接线方式: 控制器同时支持连接
485 读头、Wiegand 读头和 TCP/IP 读头.连接
485 读头之前,必须先用拨码开关或其他方式设置读头的
485 地址(机号) :读头的
485 地址为 1,对应为门
1 的进门读头;
读头的
485 地址为 2,对应为门
1 的出门读头.连接如下图:
485 读头通过 EXT RS485 的接口可提供最大 750MA (12V)的电流输出, 所以在使用 EXT RS485 接口的电源输出给读头供电时, 多个读头的总体工作电流不 能超过这个值,并要留足余量.在计算时,要按各个读头的最大电流进行计算.另外,设备在启动时的瞬间电流最大,可达正常工作的两倍多,计算 时须考虑这种情况. 例如在连接 KR502M-RS 纯卡读头时,待机电流小于 80MA,最大工作电流不超过 90MA,设备启动时的瞬间电流可达 180MA,作为
485 读头时,考虑到 启动电流较大,通过 EXT RS485 的接口只能给四个读头供电,所以控制器的设备电源只能连接最近的
4 个读头. 外接
485 读头时,如果读头与设备共用电源,建议 EXT RS485 的接口与读头的连线不要超过
100 米.否则建议使用独立电源. 对于功耗较大的设备,建议采用单独供电,以保证设备的稳定运行. 后台 PC 软件可通过三种方式(TCP/IP、WIFI、4G(选配) )与控制器通讯,并进行数据交换和远程管理.另外,设备还可通过 RS485 与主控器进行通讯, 主控器再把数据传输至 PC 软件中.通讯线尽量远离高压电线,切勿与电源线平行布线,更不能捆扎在一起. 6.门锁连接 门禁 电源 电源 二极管 二极管 锁锁通电开锁接线 通电闭锁接线 锁端口 放大图 电锁单独供电 干模式 接线图 7.外接
485 读头 TCP/IP 网线 电脑 1#读头 2#读头 +12V GND 485B 485A 8.设备通讯 8.1 TCP/IP 通讯 在百傲瑞达软件中,点击【门禁】>
【门禁设备】>
【设备】 ,搜索到对应设备,点击【添加】输入相关信息后点击【确定】 . (详情请参考百傲瑞达用 户手册) 注意:添加设置时,新服务器 IP 地址必须与电脑(服务器)IP 地址一致. 8.2 RS485 通讯 1) RS485 通讯线采用国际通用的 RVVSP(屏蔽双绞线),这样可有效屏蔽干扰. 2) RS485 通信线应使用总线制级联连接.RS485 通讯的总线建议在
600 米以内. 3) RS485 通讯只能通过控制器与主控器进行通讯,主控器再把数据传输至 PC 软件中. 4) 由于控制器的转盘式拨码开关只有