编辑: 645135144 | 2016-09-21 |
115 适用范围 CF B 2s -
63 壳架等级额定电流(A) 设计序号 小型断路器 企业代号 型号及含义 ・周围空气温度:-20℃~+60℃,且24h内平均不超过35℃,正常使用温度范围:-5℃~+40℃, 用于-40℃~-5℃环境温度下工作在订货时需向本厂说明,环境温度高于+40℃时,需按照 降容系数表使用;
・安装地点的海拔高度不超过2000m,高于2000m时需降容使用;
・大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿 度,例如在+20℃时相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露;
・污染等级2级;
・防护等级IP20;
・安装类别Ⅱ类、Ⅲ类;
・使用TH35-7.
5型安装导轨安装. ・安装面与垂直面的倾斜度不超过5°. 工作条件 CFB2s-63小型断路器 CFB2-63s小型断路器适用于交流50Hz,额定电压400V及以下,额定电流至63A的照明配 电系统或鼠笼型电机配电系统线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不 频繁操作转换之用.该断路器适用于工业、商业、高层和民用住宅等场所. 产品符合标准:IEC60898-
1、GB10963.1. 分类 ・按额定电流In分:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
・按极数分:1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P;
・按瞬时脱扣器的型式分:B型(3-5)In、C型(5-10)In、D型(10-20)In. 主要技术参数 表1 ・额定短路分断能力见表1 脱扣型式 额定电流 极数 额定电压(V) 的短路分断电流(A) 功率因数cosΦ C型 D型 6A-63A
1
2、
3、4 230/400
400 6000 0.65~0.7 电力系统选型手册 FATO /
116 表2 ・过电流保护特性见表2 序号
1 2
3 4 脱扣器额定电流(A) ≤63 In≤32 In>32 ≤63 ≤63 起始状态 冷态 冷态 紧接着前项试验后进行 冷态 试验电流 1.13In 1.45In 2.55In 5In 10In 10In 20In 规定时间 t≤1h t