编辑: liubingb 2017-07-25

4 三.系列型号 型号量程分辨力 钳口尺寸 说明ETCR9200 0.00mA~1000A 0.01mA φ68mm 基础型 ETCR9200B 无线型 四.技术规格 功能高压交流电流测量,低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流 监测 电源DC6V 碱性干电池(1.5V AAA*4) 测试方式 钳形 CT,积分方式;

可以将仪表挂在线路上测试,节省操作人 员体力. *传输方式 B 型:433MHz 无线传输 *传输距离 30m 钳口尺寸 φ68mm 测量范围 0.00mA~1000A(50Hz/60Hz 自动) 分辨率0.01mA 换档0.00mA~1000A 全自动换档 测试精度 (23℃±5℃, 80%RH 以下) 0.00mA~299mA: ±1%±3dgt 300mA~49.9A: ±1.5%±5dgt 50.0A~199A: ±2%±5dgt 200A~600A: ±3%±5dgt 601A~1000A: ±4%±5dgt 采样速率

2 次/秒 显示模式

4 位LCD 显示 LCD 尺寸 检测仪 LCD:35mm*21.5mm 接收器 LCD:47mm*28.5mm 仪表尺寸 检测仪:218mm*135mm*60mm

5 接收器:170mm*75mm*30mm 数据存储

99 组;

基础型产品存储过程中显示所存数组号;

无线型产品存 储过程中 MEM 符号指示;

FULL 符号闪烁显示表示存储已满 PEAK 保持 自动保持高处的测试值,通常测试模式下按 PEAK 键,LCD 右上 角显示 PE 符号,即开启 PEAK 保持功能,再按 PEAK 键取消此 功能 线路电压 60kV 以下有绝缘外皮导线测试, 35kV 以下裸导线测试(带绝缘杆 操作) 数据保持 通常测试模式下按 HOLD 键保持数据, DH 符号显示, 再按 HOLD 键取消(接收器 LCD 显示 HOLD 符号) 数据查阅 MR 符号指示,能上下翻阅所存数据 溢出显示 超量程溢出功能: OL A 符号显示 *无信号指示 当接收器没有收到发射信号时动态显示 no- - 符号 自动关机 开机约

15 分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 电池电压 当电池电压低于 4.8V 时,电池电压低符号 显示,提醒 更换电池 仪表质量 检测仪:约620g(含电池) 接收器:约220g(含电池) 总质量:2.5Kg(含绝缘杆和电池) 工作温湿度 -10℃~40℃;

80%Rh 以下 存放温湿度 -10℃~60℃;

70%Rh 以下 干扰无315MHz、433MHz 同频信号干扰 绝缘杆尺寸 φ32mm,1m/节(5 节) 绝缘强度 检测仪/接收器:AC 2kV/rms(外壳螺丝间) 绝缘杆:AC 100kV/rms (5 节绝缘杆全部连接,两端之间) 结构防滴漏Ⅱ型6五.结构 检测仪 检测仪(无线发射) 接收器 1. 绝缘杆连接头 2. 钳头(含引导区) 3. LCD 显示器 4. PEAK 键(启动 LCD 显示 PE 符号) 5. HOLD 键6. POWER 键7. POWER 指示 8. 绝缘杆(5 节) 六.液晶显示 1.特殊符号说明 ⑴. 电池电压低符号,当电池电压低于 4.8V,此符号显示,请及时更换电 池. ⑵. OLA 符号,表示被测电流超出了仪表的上量程. ⑶. MEM 存储模式,数据存储过程中显示. ⑷. FULL 符号,当内存数据已满

99 组,闪烁显示 FULL 符号,不能再 继续存储数据. ⑸. MR 查阅数据符号,在查阅数据时显示,同时显示所存数据组的编号.

7 ⑹. End 退出符号,退出过程中显示. ⑺. dEL 数据清除符号,清除过程中显示. *⑻. no- - 无接收信号指示,动态显示,可能检测仪没有处于测试模式,或 调整接收位置及距离. ⑼. PE 符号,按PEAK 键显示,表示启动 PEAK 测试. ⑽. HOLD 、 DH 符号,按HOLD 键显示,锁定数据. 2.显示示例 ⑴. ――被测电流为:0.002A (2mA) ⑵.――锁定显示数据 ――该数据自动存储为第

03 组――被测电流为:160.5A ⑶.――被测电流为:571A ――电池电压低符号显示,请更换电池. ⑷.――查阅所存第

03 组数据 ――被测量的电流为:160.5A ⑸.―― FULL 闪烁显示:存储已满

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题