编辑: 丑伊 | 2017-11-04 |
1 仪征泰达燃气有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 仪征宝能商业街室外燃气管网工程项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.
【回复意见格式见"http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一五年九月十五日 (审查机构公章) (附1页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 仪征宝能商业街室外燃气管网工程 建设单位 仪征泰达燃气有限公司 项目地址 仪征市.. 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2015-9-1 勘察单位 资质等级 设计单位 上海燃气工程设计研究有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (燃气)专业审查意见
一、无违反"强条"之处:
二、无违反"强标"之处:
三、其它:
1、?说明中三(4)、四(4)中提到架空管线,但图中没有架空管线.四(3)中提 到埋地钢管,图中没有.
2、?SRSYZ0101-T03-4/5中管线穿越解放东路与已建市级中压管线相交,应从其下 走,图中示意的是从其上走.最北侧管线中间应是等径三通dn250,但同时又写了注塑 异径三通dn250/200.说明4提到的沿建筑外墙敷设,图中没有.
3、?料表中dn250开的电熔等径三通而SRSYZ0101-T03-4/5图中注明的是注塑等径三 通,最好一致.
4、?WS-G1-QT-01说明中写屋面燃气管道,本工程不涉及屋面燃气管.
5、?WS-G1-QT-03中写测试桩井示意图,但该工程用的PE管,没有测试桩;
应是大样 图而不是大样图1.
6、?WS-G1-QT-05中说明第6条有误"不大小".第2条写敷设在管道正上方,第6条写 与管道的水平距离,相矛盾.
7、?WS-G3-12中立面图和A-A视图尺寸不一.
8、?WS-G1-FJ-01中说明1说本PE球阀适用?管道dn50~dn200聚乙烯燃气管道,且井盖 也只提到最大dn200的,图中dn250的井盖规格是多少.本图适用否? 设计人 王新俊 专业负责人 王晓杰 审核人 张书涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 刘生琴 认定证书号 10161-D2002 日期审查人 认定证书号 2015-09-15
4 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.