编辑: ACcyL | 2017-11-29 |
一、课程设计的教学目的和要求 《电力工程课程设计》是电气工程及其自动化专业重要的实践教学环节之 一,其目的是加深理论知识的理解,掌握《电力工程》中涉及到的基本工程计算 方法,并能对中小型变电所的电气部分进行独立设计,同时,也使学生受到工程 实践应用的基本训练.
设计内容以中小型变电所电气部分的初步设计为重点, 要求学生充分发挥主 动性与创造性,在老师的指导下独立完成课程设计,并撰写格式、符号、字数均 符合规定的课程设计说明书和相应图纸.
二、设计依据 1.负荷情况:本厂多数车间为三班工作制,少数车间为单班制或两班制, 年最大负荷利用小时数为 6000h,属二类负荷.全厂共设三个车间变电所,各车 间(380V 侧)的负荷统计情况如下表所示: 各车间负荷负荷计算表 序号 P30(kW) Q30 (kvar) S30 (kVA) I30 (A) 变压器台数和容 量1820
560 2*
2 752
520 2*
3 234
175 1* 2.供用电协议: (1)电源:从电业部门某 35/10kV 地区变电所取得两回 10kV 的高压电源, 地区变电所距离工厂约 2km. (2)电力系统的短路数据:地区变电所 10kV 母线在系统最大运行方式和 最小运行方式下的短路容量分别为 Sk.max=250MVA 和Sk.min=160MVA,系统馈电 出线定时限过流保护装置的整定时间为 2s,要求工厂总配变电所不大于 1.5s. (3)要求本厂的功率因数不小于 0.9. 3.厂的自然条件:当地最热月平均最高气温为 30℃;
土壤 0.8m 深处一年 中最热月平均气温为 20℃;
年雷暴日为
30 天;
土壤性质以砂质粘土为主.
2
三、设计内容及要求 1. 确定车间变电所变压器的台数和容量;
2. 变(配)变电所主接线图设计;
3. 厂区高压配电线路导线截面选择;
4. 确定短路计算点,计算三相短路电流;
5. 部分高压电气设备选择与校验;
6. 车间变电所继电保护配置与整定计算;
7. 防雷接地设计计算(选做) .
四、设计成果 1. 设计说明书一份(约5000 字) :包括设计任务所要求的各项设计计算过 程、结果和表格,要求内容正确、整洁、完备、概念清楚、文字通畅. 2. 设计图纸:变(配)变电所主接线图和变压器保护原理图(或展开图) 各一张(尽量采用 AutoCAD 或Protel 绘图) .
五、心得体会
六、课程设计教材及主要参考资料 [1] 孙丽华主编. 电力工程基础(第2版). 北京:机械工业出版社,2009 [2] 刘介才主编. 工厂供电. 北京:机械工业出版社,2003 [3] 刘介才主编. 工厂供电设计指导. 北京:机械工业出版社,1999
3 某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计
一、课程设计的教学目的和要求 《电力工程课程设计》是电气工程及其自动化专业重要的实践教学环节之 一,其目的是加深理论知识的理解,掌握《电力工程》中涉及到的基本工程计算 方法,并能对中小型变电所的电气部分进行独立设计,同时,也使学生受到工程 实践应用的基本训练. 设计内容以中小型变电所电气部分的初步设计为重点, 要求学生充分发挥主 动性与创造性,在老师的指导下独立完成课程设计,并撰写格式、符号、字数均 符合规定的课程设计说明书和相应图纸.
二、设计依据 1.负荷情况:本厂生产车间大部分为三班工作制,少部分车间为单班制或 两班制,年最大负荷利用小时数为 5000h,属三类负荷.全厂共设五个车间变电 所,各车间(380V 侧)的负荷统计情况如下表所示: 各车间负荷负荷计算表 序号 P30(kW) Q30 (kvar) S30 (kVA) I30 (A) 变压器台数和容 量1830