6 项目各地块均设置
1 个消防水池(均为 720m3 ) ,并在最高住宅楼顶设一个 18m3 消防水 箱,以保证本工程火灾初期消防用水量及水压. ① 室外消防栓系统 室外消防采用低压制. 各地块分别从市政道路上分别引入
1 根DN200 给水管, 绕小区呈 环状布置,供室外消火栓用水,并为消防水池供水.根据消防规范的规定,在适当位置设室 外消火栓,室外消火栓按小于 120m 间距布置,保护半径按 150m 计. ② 室内消防栓系统 1)本工程在高层住宅、商业用房、地下车库每层均设置消火栓,消火栓设置的原则是 保证同层任一点均有两股水柱同时到达. 2)室内消火栓采用临时高压供水系统.屋顶消防水箱保证火灾初期消防用水量及最不 利点消火栓静水压力,火灾时由消防泵从消防水池吸水加压供给. 3)根据建筑高度,本工程室内消火栓系统静压力不超过 1.00Mpa,系统竖向不分区,栓 口水压超过 0.50Mpa 的消火栓采用减压稳压消火栓. 4)室内消火栓管网呈环状布置.各消火栓的充实水柱均不小于 10m.消火栓系统在室 外设有水泵接合器. 5)消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开 启消防给水加压泵.消火栓水泵开启后,水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处.该 消火栓和该层或防火分区内的消火栓的指示灯亮. ③ 自动喷淋系统 本工程仅在地下室内及商业、住宅走道内设闭式自动喷淋系统;
喷头布置按中危险Ⅱ级 设计,设计喷淋强度:8L/min・m2 ,在地下室消防水泵房内设有湿式报警阀.干管起端设置显 示开闭的信号阀、水流指示器;
在报警阀控制的最不利管网末端设置末端试水装置;
喷头为 直立式闭式喷头.喷淋系统设有水泵接合器供喷淋系统加压送水. ④ 灭火器及气体灭火系统 住宅每层按规范在合适位置处配置 2kgMF/ABC3 磷酸铵盐干粉灭火器;
地下室处设置 4kgMF/ABC3 磷酸铵盐干粉灭火器.高低压配电室及柴油发电机房设置柜式七氟丙烷灭火装 置. ⑤ 电气消防系统 包括:火灾自动报警系统、应急广播系统.