编辑: 牛牛小龙人 2018-01-12
UniGear ZVC金属封闭式开关设备 熔断器一接触器 安装使用说明书

1 概述

2 标准和规范

3 型式试验报告

4 技术规范 4.

1 电气数据 4.2 内部燃弧耐受能力 4.3 环境条件

5 外形尺寸与重量

6 收货与检查

7 储存与检查 7.1 短期储存(最多四星期) 7.2 长期储存(一至六个月)

8 基本结构 8.1 隔室与隔板 8.2 联锁与设备

9 安装 9.1 基础 9.2 拼柜 9.3 母排 9.4 电力电缆连接 9.5 控制电缆连接 9.6 接地 9.7 与ZS1的拼接

10 操作 10.1 接地开关 10.2 接触器 10.3 手车摇动 10.4 移出接触器手车 10.5 移入接触器手车 10.6 熔断器动作

11 维护 11.1 概述 11.2 检查和保养 11.3 修理/更换

12 故障处理

4 4

5 6

6 6

7 8

9 9

9 9

10 10

10 12

12 12

12 12

13 13

13 14

14 14

14 15

15 15

16 16

16 17

18 UniGear ZVC拼柜UniGear ZS1 UniGear ZVC | 安全第一

03 安全第一 开关设备只能安装于适合电气设备工作的户内场所 确保由专业人员来进行安装、操作和维护 必须保证安装、操作和维护过程符合标准和法规的要求 严格遵守本操作手册的规定 不要超出开关设备在正常工作条件下的额定参数 确保操作人员可方便的得到本指导手册,且拥有能执行正确 操作的技能 应特别注意说明书中标有如下危险标志的注意事项 正确可靠的操作确保您和他人的安全! 如有任何需求,请联系ABB客户服务人员.

1 概述

04 概述 | 标准和规范 | UniGear ZVC UniGear ZVC是三相交流,空气绝缘的户内开关设备,用于操作、 控制和保护额定电压7.2 kV及以下、额定电流400 A及以下的电 动机和变压器.其它场合的应用,请与本公司协商确认. UniGear ZVC结构紧凑,易于维护,创造性的使开关柜小型、轻便,有效地地提高了配电室的空间利用率. UniGear ZVC外壳由2 mm厚的热镀锌板制成.结构设计形式为金 属封闭式,防护等级为IP4X,采用真空开断技术,以及将导体 浇铸在环氧树脂内,确保开关柜具有较长的使用寿命.开关柜 内装有一个可关合短路电流的接地开关,所有的操作,即合-分 -隔离-接地均可闭门操作,尽可能地确保当发生内部燃弧故障 时的人身和设备安全,并且避免异物进人和电气绝缘下降对开 关柜的影响. UniGear ZVC具有一个连接主母线和出线电缆的固定部分.其内 部安装了隔离静触头、电流互感器和接地开关.低压控制和保 护设备装在开关柜顶部另一个独立的隔室内.可移开式手车装 有熔断器一真空接触器,其上带有一次和二次隔离动触头,应 用开关柜配套提供的专用摇柄摇动传动丝杆,可使手车在隔离 位置和运行位置之间移动.用途广泛的固定式熔断器用来作为 短路保护器件,每相可以并接两个熔断器.

2 标准和规范 UniGear ZVC开关设备符合IEC 60694(AS2650-1986)高压开关 设备标准和规范的要求. 其它相关标准包括: IEC

60470 (AS1864-1976)电动机启动器和接触器 IE C 60282-1和60644 (AS1033.1-1990)隔离器(HV熔断器) IEC 62271-102:2001 (AS1306-1985)接地开关 IEC

60529 (AS1939-1990)防护等级 IP4X外壳 IP2X内部活门和隔板 IEC 62271-200:2003 (AS2086-1995)额定电压1 kV以上52 kV 以下的交流 金属封闭开关设备和控 制设备 IEC 60044-1 (AS1675-1986)电流互感器 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术条件》 GB/T 14808-2001《交流高压接触器》 按照当地电力部门所发布规程提出的特殊要求应与制造厂协商. 图1 UniGear ZVC开关柜结构 UniGear ZVC | 型式试验报告