编辑: 牛牛小龙人 | 2018-01-12 |
05 3 型式试验报告 项目 1. 绝缘试验 2. 温升试验 3. 短时和降值耐受电流试验 4. 机械操作试验 5. 防护等级 6. 内部燃弧试验 7. 关合和开断试验 8. 与SCPD配合试验 9. 接地开关关合试验 试验依据 IEC 52271-200 IEC 62271-200 IEC 62271-200 IEC 62271-200 IEC
60470 子条款6.103 IEC 62271-200 IEC
60470 子条款6.102 IEC
60470 子条款6.106 IEC
60265 子条款6.107 NO. CII44 TR-175 X228F03 TR-176 TR-177 XZ228L01 TBA XZ228H03 XZ228H01/2 签发机构 ABB-TPT ABB T&
D Pehla Pehla ABB T&
D Pehla Pehla Pehla Pehla 试验报告
4 技术规范 kV Hz kV kV kV A A kA kA V V kA kA A A ?Ω ?Ω 3.6 50/60 3.6
25 40 24-30 V DC 100-130 V DC 100-130 V AC 7.2 50/60 7.2
32 60 48-60 V DC 220-250 V DC 220-250 V AC
4000 400
130 50 100-250 V AC/DC 31.5 12.5 固定式类型为BS2692-1986 形式III
454 mm最大中心距
1 40±10 139±15
06 技术规范 | UniGear ZVC 额定电压 额定频率 额定绝缘水平(1) 最大母线电流 额定分支母线电流 额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流(3秒) 辅助电压: 熔断器接触器辅助电源 机械自保持跳闸线圈 接地开关额定关合电流 接地开关短时耐受电流(1秒) HV熔断类型 CT额定二次电流 主回路电阻: 母线搭接处至上部 静触头盒 电缆接线端至下部 静触头盒 4.1 电气数据 4.2 内部燃弧耐受能力
1 min工频耐压 雷电冲击耐受电压(峰值) A 类型一仅限于授权人员批准才可触及 天花板最小高度(2) ≥4.0 m 内部燃弧故障电流(3) 主母线室 电缆室(4) 接触器室(4)
40 kA/0.5秒40 kA
40 kA (1)根据需要可选用3.0/25/40 kV和6.0/32/60 kV的水平 (2)较低的天花板可与ABB协商解决办法 (3)试验普遍采用40 kA/1秒和50 kA/0.5秒(4)在这些隔室内可由熔断器快速切断燃弧故障 4.3 环境条件 UniGearZVC适用于清洁、干燥的户内环境,按IEC60694(AS1939) 标准要求应具备以下条件: 最高温度 +40°C 24小时最高平均温度 +35°C 最低温度 -5°C 最高平均相对湿度 24小时 95% 1个月 90% 周围环境必须没有明显的灰尘、烟气、污染性或易燃气体、水 蒸汽或盐雾的影响. 海拔高度不超过
1000 m 如果安装或运行条件超出上述条件,则应与制造厂协商解决. 开关设备内各种主要元件的技术数据可查阅随同ABB项目设备 清单发送的相关操作指导书. UniGear ZVC | 智能型熔断器一真空接触器开关设备
07 08 外形尺寸与重量 | UniGear ZVC
5 外形尺寸与重量 不带手车的开关柜最大重量:275 kg 接触器手车的最大重量:95 kg 两块端盖板的重量:90 kg 开关柜和手车的总重量:460 kg 图2 2200或2400 675或875 天花板 最低高度 离墙 最小距离 手车 拉出位置 UniGear ZVC | 收货与检查 | 储存与检查
09 6 收货与检查 UniGear ZVC采用
一、二或三个开关柜组成一个装运单元.可移 开式真空接触器手车置于柜内,锁在工作位置上一起发运.其 它诸如服务小车(用于从开关柜内移出接触器)、门钥匙、操 作手柄、连接母排、接线器件、附件、备件、HV熔断器则另行 包装. 每件货物包装箱必须有结实的底座和外包装,适合空运、海运、 公路运输或用户要求的其它运输方式. 用叉车或吊车起吊应从底部抬起. 按照已收到的货单检查所有包装件.检查包装物是否因装 运过程野蛮操作而损坏,特别要检查是否受潮.按照包装 单清点包装箱内的货物,如有损坏或差异应在七天内通知 厂商. 设备进人配电室并准备就位前应该移去装运底盘(座).