132 座,其中钢筋混凝土检查井

131 座,跌水井

1 座 配套工程 综合用房 包括办公室、电控室,建筑面积 173.04m2 绿化 绿化面积 1200m2 公用工程 给水 水源为自来水水厂供给. 排水 处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)一级 A 标准后,通过排水管道排入崔家河 电力 由场外低压线路供电,同时于综合用房设置备用柴油发电机 环保工程 废气 厂区加强绿化;

及时清运污泥,减少污泥在厂区停留时间. 噪声 采用隔声、消声、减振、绿化等减小噪声影响. 固废 生活垃圾收集后交环卫部门处置;

栅渣与污泥干化后运至水 泥厂作为建筑材料利用. 第4页 续表 1(3) 表1-2 主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 备注

1 总征地面积 m2 5284.70

2 厂外公路征地面积 m2 899.10

3 厂区征地面积 m2 4385.60

4 厂区用地面积 m2 3919.49

5 建构筑物占地面积 m2 1029.75

6 建筑密度 % 33.54

7 建筑物总建筑面积 m2 185.06

8 容积率 0.047

9 参与容积率计算建筑面积 m2 185.06

10 室外小车停车位 个411 厂区道路面积 m2

258 宽4m

12 绿化面积 m2

1200 13 绿地率 % 30.62

14 围墙长度 m

265 15 进厂公路 m 194.22 宽4m 1.3 主要构筑物及设备 (1)主要构筑物 本工程厂区内主要构筑物见表 1-3. 表1-3 主要构筑物一览表 序号 工程名称 规格尺寸(L*B*H) 单位 数量 备注

1 格栅池 10.0*2.2*4.8m 座1按远期设计

2 调节池 19.0*10.0*7.4m 座1按远期设计

3 缺氧池 16.3*3.0*5.2m 座1按远期设计

4 兼氧池 16.3*4.0*5.2m 座1按近期设计

5 好氧池 16.3*14.8*5.2m 座1按近期设计

6 沉淀池 8.0*8.0*10.0m 座1按近期设计

7 紫外线消毒渠 8.5*0.8*2.0m 套1按近期设计

8 贮泥池 5.0*3.0*3.3m 座2按近期设计

9 设备房

1 23.2*4.2*3.6m 座1按近期设计

10 设备房

2 18.0*4.2*3.6m 座1按近期设计 (2)污水管网主要工程量 根据设计方案,在场镇口崔家河岸汇集引入现状污水管,并以现状污水管下游 第5页 续表 1(4) 末端井 AW-100 为起点,沿崔家河河道边缘埋地敷设约 4.443km 污水干管,引入河 右岸污水处理厂,管径 d600,为HDPE 双壁波纹管. 本工程污水管网主要工程量见表 1-4. 表1-4 污水管网主要工程量一览表 序号 项目 规格 单位 数量 备注

1 HDPE 双壁波纹排水管 D600 m

4443 接口干管

2 钢筋混凝土检查井 座131

3 跌水井 座14八字式出水口 座15密封井盖及井座 套132

6 防坠落网 套132

7 通气管 套22 (3)主要设备 本工程主要设备见表 1-5. 表1-5 主要机械设备一览表 序号设备名称 规格型号 单位 数量 备注

1 回转式格栅除 污机 B=800mm,b=10mm,H=4.6m,安装 角度 70°,N=1.1kw 台12人工格栅 B=800mm,b=15mm,H=4.6m,安装 角度 70° 台13污水提升泵 Q=110m3 /h,H=12m,N=5.5kw 台3近期

2 用1备4潜水搅拌器 QJB0.85/8-260/3-740 N=0.85kw 台45硝化液回流泵 Q=125m3 /h,H=8m N=5.5kw 台3近期

2 用1备6污泥回流泵 Q=50m3 /h,H=12.5m N=3.0kw 台3近期

2 用1备7紫外线水处理 模块 平均流量为 3500t/d N=1.85kw 套1按远期配置

8 污泥浓缩脱水 一体机 带宽 1m,N=1.5kw 套19罗茨鼓风机 Q=9.15m3 /min,P=58.8kpa N=15kw 台3近期

2 用1备10 柴油发电机 GF50 台111 潜污泵 Q=15m3 /h,H=10m,N=1.5kw 台21用1备第6页 续表 1(5) 1.4 公用工程 (1)供水 厂区给水由市政供水管网提供,主要用于生活、消防、绿化等. (2)排水 厂区内排水采用雨污分流制.厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管 道,排入场外雨水沟,最终汇入崔家河. 厂区各类污水、清洗水池污水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后与进厂 污水一并处理.处理后出水排入崔家河. (3)供电 本污水处理厂为三级用电负荷,采用一路市政 380V 线路供电.为保证负荷供 电可靠性,另设一台柴油发电机作为备用电源,以确保停电及紧急情况下对主要设 备的供电. 1.5 处理规模 a、服务范围的确定 工程服务范围为康乐镇郭家集镇. b、服务人口 根据竹园镇人民政府提供的人口规划数据: 近期 (2020 年) 镇区人口约为