28545 人,远期(2030 年)镇区人口约为

29955 人. c、污水量预测 根据奉节县竹园镇的具体情况,采用城镇单位人口综合生活用水定额进行用水 量的预测.依据《室外给水设计规范》 (GB50013-2006)中对综合生活用水定额的 规定,并参照《关于进一步加强三峡库区及其上游水污染防治规划项目前期工作有 关问题的通知》 (发改投资[2004]194 号)文件精神,并考虑现状实际单位人口综合 生活用水量指标, 人均综合生活用水量指标为近期 120L/ (人・d) , 远期 150L/ (人・d) . 污水量采用公式 综合污水量=平均日用水量*排污系数*污水收集率*地下水渗 入系数 计算.折污系数按 0.8 计,根据我国其他城市污水管网设计数据,污水收 集率近期取 75%,远期取 80%. 污水处理厂供排水情况见表 1-6. 第7页 续表 1(6) 表1-6 污水量预测表 序号 项目 近期 远期

1 平均日人均综合用水量标准(L/cap・d)

120 150

2 人口(人)

28545 29955

3 居民平均日综合用水量(m3 /d)(=1*2/1000) 3425.4 4493.25

4 污水折减系数 80% 80%

5 平均日综合污水量(m3 /d)(=3*4) 2740.32 3594.6

6 管网收集率 75% 80%

7 考虑管网收集率后的综合污水量 (m3 /d) (=5*6) 2055.24 2875.68

8 地下水渗入量(m3 /d)(=7*10%) 205.524 287.568

9 进入污水处理厂的总污水量(m3 /d)(=7+8) 2260.764 3163.248 d、设计规模 本项目污水处理工程设计近期处理规模为 2500m3 /d,远期处理规模

3500 m3 /d. 1.6 进出水方案 (1)进水方案 本项目主要收集街道两侧和政府学校的生活污水,将污水收集后由污水厂西侧 接入污水处理站处理. (2)出水方案 根据设计,处理达标后的尾水经排水管道排入厂区北侧的崔家河. 1.7 进出水水质 1.7.1 进水水质 (1)同类型城镇污水处理厂进水水质 根据库区内已........