编辑: kr9梯 | 2018-04-22 |
2) 大便器(便桶) 设置数量:男每 80~100 人设一个,女每 30~40 人设一个;
3)水冲厕所小便器数量与男大便器同,若采用小便槽,按每 0.5m 长相当于 一个小便器计. 4.5 防护功能平战转换 4.5.1 因平时使用的需要,在兼顾人防要求工程顶板或多层工程中的防护密闭 楼板上开设的采光窗、 设备吊装孔、扶梯孔以及下沉式广场的开敞部位等可按平 时要求进行设计,战时采取临战转换措施. 4.5.2 专供平时使用的出入口、进风口、排风口以及防护单元隔墙上开设的平 时通行口、平时通风管穿墙孔,所采用的封堵措施应满足战时抗力、密闭等防护 要求. 4.5.3 根据平时使用需要,外墙设置的通风采光窗,其窗口的宽度不宜大于墙 面宽度(指轴线间距离)的1/3;
且临战封堵措施,应满足战时抗力、密闭等防 护要求. 4.5.4 临战转换措施应满足战时抗力要求,可采取以下方式: 1. 平时预埋角铁(角钢)及吊钩;
6 2. 临战前采用混凝土结构后锚固技术;
3. 其它转换技术措施. 4.5.5 平战功能转换措施应符合下列规定: 1. 采用的转换措施应在本导则规定的转换时限内完成;
2. 当转换措施中采用预制构件时,应在设计中注明.预埋件、预留孔(槽) 等应在工程施工中一次就位;
3. 平战功能转换设计应与工程设计同步完成,并在设计图纸中说明转换部 位、方法及具体实施要求. 4.5.6 战时使用的出入口、单元间连通口、通风口的防护密闭门门框及其安装 吊钩应在工程施工、安装时一次完成.
7 5 结构5.1 一般规定 5.1.1 兼顾人防要求工程的结构材料选择、材料强度设计值、弹性模量及泊松 比、结构验算内容、结构设计控制条件应符合《混凝土结构设计规范》(2015 年版)GB50010-2010 和现行《人民防空地下室设计规范》. 5.1.2 具有防护要求的结构构件按预定战时常规武器爆炸动荷载一次作用设 计,其动力分析采用等效静荷载法.内力分析及截面设计按现行《人民防空地下 室设计规范》设计. 5.2 爆炸动荷载作用下结构等效静荷载 5.2.1 兼顾人防要求工程结构各部位的等效静荷载标准值,除按本导则 5.2.2 条外,其余依工程类别按现行《人民防空地下室设计规范》常6级等效静荷载的 70%(I 类)和50%(II 类)计取. 5.2.2 工程的顶板上有非临时性地面建筑或覆土厚度不小于下列数值时,可不 考虑战时等效静荷载,但顶板设计应符合本导则第 5.3 节规定的构造要求. 表5.2.2 顶板不计入等效静载的覆土最小厚度(mm) 工程类别 I 类II 类 覆土厚度
800 600 5.2.3 兼顾人防要求工程的结构按平时使用状况计算.对下列与兼顾工程有关 的人防结构构件, 应按战时预定常规武器抗力级别进行验算,并取平时和战时的 控制条件作为设计依据. 1. 覆土厚度小于 5.2.1 条的 I、II 类工程顶板;
2. 顶板底面高出室外地面的外墙;
3. 战时出入口的临空墙、门框墙、临战封堵;
4. 室外出入口通道、楼梯出入口. 5.2.4 工程的底板、相邻两个防护单元之间的隔墙以及与普通地下空间相邻的 隔墙、室内出入口侧壁内侧至外墙外侧的最小水平距离大于 5.0m 的门框墙、临 空墙可不计入等效静荷载,但应符合本导则第 5.3 节规定的构造要求.
8 表5.3.1 I、II 类工程结构构件最小厚度(mm) 构件类别 钢筋混凝土 I II 顶板、楼板