编辑: 摇摆白勺白芍 2018-04-22

三、第四间隔. (4)新建韩城变调整间隔配套线路,本期新建线路自韩城变北数第六间隔向西架 空出线,然后向北走线,线路在郑卢高速南侧左转向西架设,之后线向北跨越郑卢高速 与原下宁线 109#杆对接,新建线路长度 2.50km. 110kV 兴柳线由兴泰变-柳泉变形成,洛阳市环境保护局于

2013 年3月13 日通过 了关于洛阳宜阳

110 千伏电网完善工程竣工环境保护验收(批文号:洛环辐验〔2013〕

4 号),见附件 3.110kV 下宁线为建成投运的老线路,当时未进行环评及环保验收工 作,2008 年9月,作为《洛阳市

48 项未进行环保验收工作的电力项目》上报洛阳市环 境保护局进行了备案. 本工程 110kV 输电线路接入电网示意图见图 1-1,本工程 110kV 输电线路路径图 见附图 2.

6 图1-1 本工程输电线路接入电网示意图 3.1.1.2 导线 本工程 110kV 架空输电线路导线选取 2*JL/G1A-240/30 和JL/G1A―300/40 钢芯铝 绞线,本工程导线基本参数见表 1-2. 表1-2 输电线路导线参数表 架空导线型号 2*JL/G1A-240/30 JL/G1A―300/40 根数(根)/直径(mm) 铝24/3.6 24/3.99 钢7/2.4 7/2.66 计算截面(mm2 ) 铝股 244.29 300.09 钢股 31.67 38.90 综合 275.96 338.99 计算外径(mm) 21.6 23.9 长期允许载流量(A)

662 754 3.1.1.3 杆塔、基础及导线对地最小距离 (1)杆塔 本工程杆塔采用 1E6 、 1B2 、 1GGE4 模块杆型.本工程塔型一览表见表 1-3~ 1-6. 表1-3 新建上庄风电~韩城变线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量

1 1B2-ZM1

24 11 新建线路

7 2 1B2-ZM2

24 7

3 1B2-ZM2

30 3

4 1B2-ZM3

36 6

5 1B2-ZMK

42 7

6 1B2-ZMK

51 1

7 1B2-J1

18 1

8 1B2-J2

18 1

9 1B2-J4

18 1

10 1B2-J4

24 6

11 1B2-DJ

18 1 合计

45 表1-4 新建韩城~柳泉Ⅱ回、兴泰 110kV 线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量

1 1B2-ZMK

39 2

2 1B2-J1

24 3

3 1B2-J3

24 1

4 1E6-SZ1

24 1

5 1E6-SZ2

24 9

6 1E6-SZ2

30 23

7 1E6-SZ3

27 2

8 1E6-SZ3

36 2

9 1E6-SZK

39 1

10 1E6-SJ1

24 3

11 1E6-SJ4

15 2

12 1E6-SJ4

24 1

13 1E6-SDJ

18 1

14 1E6-SDJ

24 2 合计

53 表1-5 新建柳泉π接下宁线(下韩~韩城)线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量

1 1B2-J1

18 2

2 1E6-SZ1

24 1

3 1E6-SZK

39 1

4 1E6-SJ1

24 1

5 1E6-SDJ

18 1

6 1E6-SDJ

24 1

8 合计

7 表1-6 新建韩城变调整间隔配套线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量

1 1A13-ZMC2

24 3

2 1A13-ZMC3

36 3

3 1A13-JC3

21 1

4 1A13-JC4

21 5 合计

12 (2)基础 根据本工程沿线的地质和水文条件,本工程钢管杆采用灌注单桩基础,铁塔采用 台阶基础. (3)导线对地最小设计距离 根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定,110kV 输 电线路导线对地最小允许距离取值见表 1-7. 表1-7 110kV 输电线路在不同地区 110kV 导线的对地最小允许距离 序号 线路经过地区 最小距离(m)

1 居民区 7.0

2 非居民区 6.0

3 等级公路 7.0

4 电缆线路及弱电线路 3.0

5 导线与树木之间的最小垂直距离 4.0

6 边导线与建筑物之间的最小距离(最大计算风偏情况下) 4.0

7 边导线与建筑物之间的最小水平距离(在无风情况下) 2.0

8 导线与树木之间的最小净空距离 3.5

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题