编辑: 摇摆白勺白芍 | 2018-04-22 |
三、第四间隔. (4)新建韩城变调整间隔配套线路,本期新建线路自韩城变北数第六间隔向西架 空出线,然后向北走线,线路在郑卢高速南侧左转向西架设,之后线向北跨越郑卢高速 与原下宁线 109#杆对接,新建线路长度 2.50km. 110kV 兴柳线由兴泰变-柳泉变形成,洛阳市环境保护局于
2013 年3月13 日通过 了关于洛阳宜阳
110 千伏电网完善工程竣工环境保护验收(批文号:洛环辐验〔2013〕
4 号),见附件 3.110kV 下宁线为建成投运的老线路,当时未进行环评及环保验收工 作,2008 年9月,作为《洛阳市
48 项未进行环保验收工作的电力项目》上报洛阳市环 境保护局进行了备案. 本工程 110kV 输电线路接入电网示意图见图 1-1,本工程 110kV 输电线路路径图 见附图 2.
6 图1-1 本工程输电线路接入电网示意图 3.1.1.2 导线 本工程 110kV 架空输电线路导线选取 2*JL/G1A-240/30 和JL/G1A―300/40 钢芯铝 绞线,本工程导线基本参数见表 1-2. 表1-2 输电线路导线参数表 架空导线型号 2*JL/G1A-240/30 JL/G1A―300/40 根数(根)/直径(mm) 铝24/3.6 24/3.99 钢7/2.4 7/2.66 计算截面(mm2 ) 铝股 244.29 300.09 钢股 31.67 38.90 综合 275.96 338.99 计算外径(mm) 21.6 23.9 长期允许载流量(A)
662 754 3.1.1.3 杆塔、基础及导线对地最小距离 (1)杆塔 本工程杆塔采用 1E6 、 1B2 、 1GGE4 模块杆型.本工程塔型一览表见表 1-3~ 1-6. 表1-3 新建上庄风电~韩城变线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量
1 1B2-ZM1
24 11 新建线路
7 2 1B2-ZM2
24 7
3 1B2-ZM2
30 3
4 1B2-ZM3
36 6
5 1B2-ZMK
42 7
6 1B2-ZMK
51 1
7 1B2-J1
18 1
8 1B2-J2
18 1
9 1B2-J4
18 1
10 1B2-J4
24 6
11 1B2-DJ
18 1 合计
45 表1-4 新建韩城~柳泉Ⅱ回、兴泰 110kV 线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量
1 1B2-ZMK
39 2
2 1B2-J1
24 3
3 1B2-J3
24 1
4 1E6-SZ1
24 1
5 1E6-SZ2
24 9
6 1E6-SZ2
30 23
7 1E6-SZ3
27 2
8 1E6-SZ3
36 2
9 1E6-SZK
39 1
10 1E6-SJ1
24 3
11 1E6-SJ4
15 2
12 1E6-SJ4
24 1
13 1E6-SDJ
18 1
14 1E6-SDJ
24 2 合计
53 表1-5 新建柳泉π接下宁线(下韩~韩城)线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量
1 1B2-J1
18 2
2 1E6-SZ1
24 1
3 1E6-SZK
39 1
4 1E6-SJ1
24 1
5 1E6-SDJ
18 1
6 1E6-SDJ
24 1
8 合计
7 表1-6 新建韩城变调整间隔配套线路工程杆塔型号一览表 序号 杆塔型号 呼称高度(m) 使用数量
1 1A13-ZMC2
24 3
2 1A13-ZMC3
36 3
3 1A13-JC3
21 1
4 1A13-JC4
21 5 合计
12 (2)基础 根据本工程沿线的地质和水文条件,本工程钢管杆采用灌注单桩基础,铁塔采用 台阶基础. (3)导线对地最小设计距离 根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定,110kV 输 电线路导线对地最小允许距离取值见表 1-7. 表1-7 110kV 输电线路在不同地区 110kV 导线的对地最小允许距离 序号 线路经过地区 最小距离(m)
1 居民区 7.0
2 非居民区 6.0
3 等级公路 7.0
4 电缆线路及弱电线路 3.0
5 导线与树木之间的最小垂直距离 4.0
6 边导线与建筑物之间的最小距离(最大计算风偏情况下) 4.0
7 边导线与建筑物之间的最小水平距离(在无风情况下) 2.0
8 导线与树木之间的最小净空距离 3.5