编辑: 摇摆白勺白芍 2018-04-22

9 导线与建筑物之间的最小垂直距离 5.0 (4)交叉跨越距离 根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定,110kV 输 电线路导线对公路、弱电线路和电力线等被跨越物的设计垂直距离取值见表 1-8. 表1-8 110kV 输电线路导线与道路及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称 最小距离(m) 计算条件 公路 至路面 7.0 最大计算弧垂 弱电线路 至被跨越物 3.0 最大计算弧垂 电力线 至被跨越物 3.0 最大计算弧垂

9 (5)交叉跨越情况 本工程输电线路主要交叉跨越情况见表 1-9. 表1-9 配套 110kV 输电线路主要交叉跨越情况 序号 本工程 对象 跨越次数 备注

1 新建上庄风电~韩城变 线路 S247省道

1 跨越

2 郑卢高速

1 跨越

3 500kV陕瀛线

1 钻越

4 新建韩城~柳泉Ⅱ回、 兴泰110kV线路 郑卢高速

1 跨越

6 新建柳泉π接下宁线(下韩~韩城)线路 郑卢高速

1 跨越

7 新建韩城变调整间隔配 套线路 郑卢高速

1 跨越 3.1.2 间隔扩建工程 本期柳泉110kV变电站本期扩建西数第

一、 四110kV出线间隔, 如图1-2;

韩城110kV 变电站本期扩建北数第

二、

三、六110kV 出线间隔,如图 1-

2、1-3. 图1-2 柳泉 110kV 变电站 110kV 出线间隔示意图 图1-3 韩城 110kV 变电站 11........