3、1E6 1B2 沿线地形地貌 100%平地 途经主要区域 延津县小潭乡、石婆固镇、位邱乡 4.1.2线路路径走向 本期新建线路由220kV延津变110kV出线侧,向南采用双回路(双侧挂线,一回备 用)出线后右转向北架设,跨越文岩渠后右转,向东北方向架设,经朱庄村东、通村西, 跨过新荷铁路右转,跨越S310省道后左转,至前位邱村南,采用单回路跨越S219省道,
6 前位邱村东左转向北架设,跨越长济高速后继续向北,经终端塔进入科兴风电升压站. 本工程线路路径走向及监测布点见图1-2. 图1-2 本工程线路路径走向及监测布点示意图 4.1.3线路主要交叉跨越 本工程输电线路主要交叉跨越情况见表1-3. 表1-3 输电线路主要交叉跨越情况一览表 序号 跨越物名称 数量 单位 备注
1 500kV线路
2 次 钻越500kV祥塔Ⅰ、Ⅱ线2220kV线路
4 次 钻越220kV塔延Ⅰ、Ⅱ线、 220kV垣塔Ⅰ、Ⅱ线3110kV线路
1 次 跨越110kV延青线
4 35kV线路
3 次 跨越
5 10kV线路
30 次 跨越
6 铁路
1 次 跨越新荷铁路
7 高速
1 次 跨越长济高速
8 省道
2 次 跨越
9 低压、通讯线
46 次 跨越
10 河流
1 次 跨越文岩渠1次 说明:本工程线路需钻越500kV祥塔Ⅰ、Ⅱ线、220kV塔延Ⅰ、Ⅱ线及220kV垣塔Ⅰ、Ⅱ线1次,根据 现场踏勘以及设计单位提供的资料,跨越处周围环境很空旷,均为农田,种植玉米,评价范围内无 环境保护目标.500kV祥塔Ⅰ、Ⅱ线、220kV塔延Ⅰ、Ⅱ线及220kV垣塔Ⅰ、Ⅱ线被钻越处线路塔基
7 不变,本工程线路钻越位置处的线路对地弧垂能够满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》 (GB50545-2010)的钻越要求. 4.1.4导、地线选型 (1)导线 根据可研报告,本工程架空线路导线型号为2*JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,导线物 理特性见表1-4. 表1-4 工程拟采用的导线物理特性一览表 导线型号 JL/G1A-240/30 截面(mm2 ) 275.96 外径(mm) 21.60 计算拉断力(N)
75620 线膨胀系数 1/℃ 19.6*10-6 弹性系数 N/mm2
73000 重量(kg/km) 922.2 (2)地线 根据可研报告,本工程线路采用一根JLB35-100铝包钢绞线,一根24芯OPGW光缆, 地线物理特性见表1-5. 表1-5 工程拟采用的地线物理特性一览表 地线型号 OPGW(24 芯) JLB35-100 截面(mm2 ) 97.59 100.88 外径(mm) 13.2 13.0 计算拉断力(kN) 118.6 73.54 重量(kg/km)
674 526.8 线膨胀系数(1/℃) 13*10-6 14.5*10-6 4.1.5杆塔、基础及导线对地距离 (1)杆塔 根据可研报告, 本工程新建61基角钢塔, 采用国网公司通用设计塔型1B
2、 1E
3、 1E6 模块.本工程线路拟采用杆塔型号及数量见表1-6. 表1-6 本工程杆塔型号及数量一览表 序号 杆塔名称 杆塔型号 呼高(m) 基数
1 1B2-ZM1 单回路直线塔
21 6
2 1B2-ZM2 单回路直线塔 24/27 7(5/2)
3 1B2-ZMKZT 单回路直线塔
45 2
4 1E3-SZ1 双回路直线塔 18/21 8(1/7)
5 1E3-SZ2 双回路直线塔 24/27/30 14(9/4/1)
6 1E3-SZKZT 双回路直线塔
36 1
7 1E3-SZK 双回路跨越塔
42 2
8 1B2-J3 单回路转角塔
24 2
9 1B2-J4 单回路转角塔
18 1
10 1B2-DJZT 单回路转角塔
21 2
8 11 1B2-DJ 单回路终端塔 21/24 2(1/1)
12 1E6-SJ2 双回路转角塔 18/21 3(2/1)
13 1E6-SJ4 双回路转角塔 15/18 2(1/1)
14 1E6-SDJZT 双回路转角塔 18/24 2(1/1)
15 1E6-SDJ 双回路终端塔 18/24 2(1/1)
16 SSDJ 双回路钻越塔
12 5 合计
61 (2)基础 根据本工程所经地区的地质特点,本工程线路全线直线塔采用现浇直柱板式基础, 转角塔采用钻孔灌注桩基础. (3)导线对地距离 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)不同地区导线的 对地距离取值见表1-7. 表1-7 110kV架空送电线路在不同地区导线的对地距离要求 序号 工程 最小距离 (m) 备注