编辑: ZCYTheFirst 2018-07-17

系统稳定运行后,以能源损耗尽可能最小为目标. Q = ∑ n i =

1 Ni + ∑ m j =

1 Uj (4) 式中:Q 为能源损耗.

3 多态用能与电网间安全稳定的协调控制 框架 多态用能与电网间的安全稳定协调控制是一 个在系统网-荷互动协调调度下实时动态稳定问 题,需要从网、荷两方面协调控制,如图

2 所示. 其 中电网侧的控制是现在较为成熟的大电网安全稳 定调度管理[37-42] ,下面重点从精准切负荷和多能协 调互动两个方面介绍负荷侧的协调控制. 3.1 精准切负荷技术 用户侧的精准切负荷技术是多态用能与电网 间安全稳定的重要技术之一,主要包括暂态控制和 稳态控制两个方面,下面进行详细阐述. 3.1.1 精准负荷暂态控制 精准负荷暂态控制是为保证多态用能与电网 间的安全稳定运行而进行精准切负荷控制的第一 步,综合利用电网的故障信息、运行方式和关键断 面潮流等数据,结合故障时负荷的实时状态,通过 广域范围内的多个/ 多组负荷开关快速动作,按一 定的控制原则、设定的控制目标和策略快速采取切 负荷措施,从而达成系统的稳定. 精准负荷暂态控制的关键是正常运行时大规 模、广域范围内负荷的精准实时监视与分类排序,

3 5 秦晓辉 等:多态用能与电网间安全稳定的协调控制框架设计 \ \DZ15 \电力工程 \2017 \05.PS

2 校样 排版:陆姣 修改日期:2017 /

8 /

25 图2能源互联网多态用能与电网间的 安全稳定协调控制框架 Fig.2 Coordinated control framework of power system security and stability with polymorphic energy 以及系统局部故障情况下毫秒级准确决策与海量 负荷的准确措施执行. 精准负荷的暂态控制在控 制时间上要求与现有的集中负荷暂态控制相同,均 需在毫秒级的时间内完成对负荷的控制,以满足对 电网的暂态稳定、频率稳定的要求. 其协调控制的 方法主要采用分层分区控制方法,分别由控制主 站、子站和执行站来执行组成相应协调指令;

其中, 控制主站负责系统整体策略的判断和指令下发;

控 制子站负责本区域的负荷信息汇集与上传,并接收 主站命令分配下发至下属执行站;

控制执行站负责 负荷信息的采集与上送,接收子站命令并执行切负 荷控制. 3.1.2 精准负荷稳态控制 精准负荷稳态控制是系统进行切负荷动作完 成后,为尽可能多消纳可再生能源,并保证系统的 稳定运行而进行的优化协调控制,由特高压电网故 障感知、电网运行调整优化策略在线生成以及省 调、地调和营销的自动协调控制等三方面组成,其 协调控制流程如下. (1) 特高压故障感知:通过网省协调以及主子 站协同两种不同模式的特高压直流故障在线诊断 技术,实现直流故障模式的在线识别、运行信息综 合集成展示以及省地间联合控制的实时交互,解决 目前特高压故障人工分析判断、告警信息繁杂以及 省地间信息交互能力薄弱的问题,提升应对特高压 电网的故障感知能力. (2) 电网运行调整优化决策在线生成:针对特 高压直流闭锁情况下控制手段精细化不足的问题, 从直流闭锁预决策以及实际闭锁后的校正控制两 方面开展研究,综合考虑机组、负荷等资源的调节 能力以及调节成本,结合可调度管理的可再生能 源,在满足断面输送能力、系统备用水平等约束下, 建立控制成本最小化的电网运行调整优化模型,实 现电网运行调整优化策略的在线计算,给出应对直 流闭锁的预决策及校正控制辅助决策,提升应对特 高压直流闭锁的精细化控制水平. (3) 省调、地调和营销的自动协调控制:在优化 决策基础上,将优化决策计算出的控制策略通过........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题