编辑: 笔墨随风 2018-07-23
发电机自动调压板使用手册 适用于自励式无刷式发电机 泛用型

16 Amp AVR 适用于

220 /

380 /

440 /

480 VAC 无刷式发电机 并可适用于并网机组 EA16-400Hz EA16-400Hz

1

2 EA16-400Hz 1.

技术参数 检测输入 检测输入 检测输入 检测输入 电压

170 ~ 510VAC单相二线,DIPSW设定 电流补偿输入 电流补偿输入 电流补偿输入 电流补偿输入 1A或5A以DIP SW设定 最大7% @ PF0.5 频率

400 Hz 模拟电压输入 模拟电压输入 模拟电压输入 模拟电压输入 最大±5VDC ±10% @ ±3VDC 电源输入 电源输入 电源输入 电源输入 电压

60 ~

300 VAC 单相二线 外部电压调节 外部电压调节 外部电压调节 外部电压调节 用2K Ohms 1Watt 电位器时为±5% 励磁场输出 励磁场输出 励磁场输出 励磁场输出 电压

240 VAC输入时 最大90 VDC 消耗功率 消耗功率 消耗功率 消耗功率 最大10 Watt 电流 连续16A,非连续为10秒内20A 低频保护 低频保护 低频保护 低频保护

400 Hz系统 拐点值为

320 Hz* 励磁电阻 最小5 Ohm (*拐点值为出厂默认值) 调压精度 调压精度 调压精度 调压精度 <

±0.5% (发动机转速变动在4%内) 电压建立时间 电压建立时间 电压建立时间 电压建立时间 2秒 电压建立 电压建立 电压建立 电压建立 在AVR输入端子需剩磁电压5 VAC以上 尺尺尺尺寸寸寸寸156mm L * 106mm W * 43mm H 温差稳定度 温差稳定度 温差稳定度 温差稳定度 每℃变化,电压漂移0.03% 重重重重量量量量450公克 ± 2% 过励磁保护 过励磁保护 过励磁保护 过励磁保护 最大 DCV 95% 20Sec EA16为EA15A产品设计的延伸,承袭了EA15A宽广的检测电压范围及电源电压,并增强了发电机做 为并网使用时的功能,于并网系统中除电流补偿输入可由使用者可选择1A或5A比数的CT输入外,更 可由系统提供一模拟信号来改变发电机端电压.EA16在保护上增加了过励磁电压保护,这个保护用 来防止检测电源断线及发电机励磁异常,也可将此保护功能移除. 注意 注意 注意 注意!! 1. 调压板 调压板 调压板 调压板可装设于发电机组任何适当位置 可装设于发电机组任何适当位置 可装设于发电机组任何适当位置 可装设于发电机组任何适当位置, , , ,其外型与固定孔径 其外型与固定孔径 其外型与固定孔径 其外型与固定孔径(如图一 如图一 如图一 如图一). 2. 使用高阻计或耐压测试器 使用高阻计或耐压测试器 使用高阻计或耐压测试器 使用高阻计或耐压测试器检 检检检测 测测测前 前前前, , , ,须先将 须先将 须先将 须先将 AVR 连接线拆离 连接线拆离 连接线拆离 连接线拆离, , , ,避免高压损坏 避免高压损坏 避免高压损坏 避免高压损坏 AVR. 3. 按装于高震动环境时 按装于高震动环境时 按装于高震动环境时 按装于高震动环境时, , , ,必须将连接线捆绑固定避免松脱 必须将连接线捆绑固定避免松脱 必须将连接线捆绑固定避免松脱 必须将连接线捆绑固定避免松脱. . . .在正常操作下 在正常操作下 在正常操作下 在正常操作下, , , ,散热片可能产生高温 散热片可能产生高温 散热片可能产生高温 散热片可能产生高温 请勿碰触 请勿碰触 请勿碰触 请勿碰触. 4. 熔丝 熔丝 熔丝 熔丝规格 规格 规格 规格: : : :16A / 250V 慢熔型 慢熔型 慢熔型 慢熔型. 5. 连接端子规格 连接端子规格 连接端子规格 连接端子规格: : : :6.35mm (1/4 inch) 旗型端子 旗型端子 旗型端子 旗型端子( Fast-On terminals)及及及及4mm 压着端子 压着端子 压着端子 压着端子. High Temperature 图一 尺寸图 UNIT : mm

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题