20 Sec)后关闭励磁输出使发电机下降至 最小电压(剩磁电压)且O/E LED 灯亮 且状况一直保持, 此时发电机必须停车 约10 秒后, 再重新起动 AVR 才能正常 工作. 若在并网或不须此功能时可将此 功能抑止 .操作如下:如毋需励磁电压 过高保护,请将 DIP SW4 切换至 ON 位置. 4. 使用时注意事项 4.1 安装时注意事项:(配置参考图二~四). 4.1.1 安装、连接、调节、检查的作业由有专 业知识人员实施. 4.1.2 将调节器安装于发电机内防潮、 防蚀且 防止他人易碰触的地方. 4.2 发电机运转时注意事项: 4.2.1 在一般运转状况下, 调节器表面温度会 超过 60℃. 4.2.2 运转时,请勿碰触调节器散热板,也不 可将调节器散热板接地或触碰外壳, 已 张贴警告标志. 5. 磁场初期电压诱起 当发电机组第一次使用或剩磁消失或磁场连 接线+、?两极反向时,由于剩磁电压小于 5VAC,不足以使调压板建立电压,请停止发 电机运转且如下操作. 5.1 停止发电机组运转, 拆离调压板磁场连 接线 F+、F?使用一组直流电源(可用电 瓶作为直流电源)正极接到发电机励磁 线圈 F+,负极串一电阻(限流) 3~5? 20Watt 后接至发电机励磁线圈 F?. 5.2 如上述通电流时间约三秒即可. 5.3 拆除调压板上的 AC 电源连接线,启动 发电机(至额定转速)检测剩磁电压(发 电机输出端)是否大于 5VAC,如是,恢 复所有调压板接线且重新起动发电机 即可顺利建立电压.如剩磁仍小于 5VAC 请重做如 A ~ B. 5.4 如剩磁电压大于 5VAC,但调压板仍无 法建立电压时,请更换另一调压板. 警告 警告 警告 警告: : : : 过度励磁可能损坏 过度励磁可能损坏 过度励磁可能损坏 过度励磁可能损坏AVR或发电机 或发电机 或发电机 或发电机 励磁线圈 励磁线圈 励磁线圈 励磁线圈. EA16-400Hz
5 EA16A EXT. VR K A1 VR1 VR2 Field P2 P1 VS1 F- VS2 F+ A2 L GEN T R S N 图三 220V系统接线 P1 VR1 EXT. VR Field GEN VR2 A1 A2 VS1 F+ P2 F- K VS2 L R T N S Field EXT. VR VR1 P1 VR2 A2 A1 VS1 F- P2 F+ L VS2 K GEN T N S R EA16A EA16A GEN EXT. VR K VR1 VR2 A1 F+ P2 P1 VS1 F- VS2 A2 L T N R S EA16A Field 图二 并网接线图 图四 380/480V系统接线 Field EXT. VR EA16 VR2 VR1 A2 A1 F- VS1 P1 P2 F+ L VS2 K GEN T N S R Aux. Winding 60~300v 图五 辅助绕组接线
6 EA16-400Hz 6. 故障排除表 现象原因对策剩磁电压低于 5VAC 以外部 DC 电力做短暂励磁 参考 5.磁场初期电压诱起 F+、F?反接 F+与F?线互换 F+、F?、P
1、P
2、VS
1、VS2 未接妥 依图
三、四方式接线 熔丝断 更换熔丝 16A 250V 外部 AVR 开关未 ON 将开关闭合(ON) 电压无法建立 发动机转速太低 将发动机转速调至 200Hz 以上 调节器内部电压调节值太低 顺时针调节该旋钮,使电压值达额定电压 发动机转速过低 提高转速 电压输出不足 低频保护中,电压选择不正确 请参阅说明书选择所需电压与频率 调节器内部电压调节值太高 反时针调节该旋钮,使电压值达额定电压 电压输出过高 外部电压调节值太高, 电压选择不正确 请参阅说明书选择所需电压 稳定调节值与发电机无法配合 参考「稳定调节」 电压输出不稳 磁场电阻过低或磁场电压过低 改变或修正磁场阻抗 请用原厂备份熔丝. 产品的性能、规格及外观,若有改良而无法预先告知变更,敬请谅解. ........