编辑: Mckel0ve 2018-07-25
DW15-

1600、

2500、

4000、6300万能式断路器的额定电流从630A至6300A, 额定工作电 压至交流1140V/50Hz.

本断路器主要在配电网络中用来作为分配电能及保护线路和电源设备 的过载、欠电压和短路等故障,正常条件下也可作为线路的不频繁转换之用. 产品符合:GB/T 14048.2 标准. 选型指南 正常工作条件和安装条件 周围空气温度:-5℃~+40℃,且24h内的平均温度不超过+35℃. 安装地点海拔:不超过2000m. 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;

在较低温度下可以有较高的相对湿 度;

最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到 因温度变化发生在产品表面上的凝露. 污染等级:3级. 安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈的安装类别为Ⅳ外, 其余辅助电路安装类别为Ⅲ. 技术数据及性能 表1 断路器的额定电流见表1. 产品概述 DW15-1600~6300系列万能式断路器 壳架等级额定电流Inm( ) A

1600 2500

4000 6300 断路器额定电流In( ) A

630、

800、

1000、1600

1600、

2000、2500

2500、

3000、4000

5000、6300 DW15 产品型号

1600 壳架等级 额定电流

1600 2500

4000 6300 3P 极数代号 3P:三级

1600 额定电流 代号 过电流脱 扣器方式 热电磁式;

电磁式 AC230 控制回路 电源电压 AC380V: 交流380V AC220: 交流400V DC220: 直流220V DC110: 直流110V 万能式 断路器 1600:

630、

800、

1000 1600 2500:

1600、

2000、

2500 4000:

2500、

3000、

4000 6300:

5000、

6300 067 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com 电动机操作控制电路见下图.其工作原理:按下起动按钮SB1,继电器K1吸合并自锁,电动机运转,断路器贮能到行程开关XK打开,K1断开, 电动机断电,贮能结束(若无预储能时,则断路器直接闭合).再按下按钮SB2释能电磁铁动作,则断路器闭合.自断路器闭合后辅助触头DF 处于断开位置,故再按SB1也不能使断路器储能. 电动机操作控制电路 断路器的额定短路分断能力及飞弧距离见表 .

2 过电流脱扣器保护特性:

3 过电流脱扣器动作电流整定值调节范围见表 . 表2 表3 注:只具有瞬时过电流脱扣器的断路器,并仅作过载保护.In=

5000、6300A只有电磁式,其余均有电磁式和热电磁式两种. 长延时过电流脱扣器各极同时通电时的动作特性见表4 表4 辅助触头: 辅助触头的约定发热电流为6A,额定工作电压交流380V、50Hz;

直流220V. 辅助触头供应三种形式:三常开三常闭;

二常开四常闭;

四常开二常闭.正常供应为三常开三常闭,否则请在订货时注明. 辅助触头的使用类别为AC-15及DC-13额定控制容量交流为300VA;

直流为60W.正常使用条件下的通断操作循环次数为10000次,非 正常使用条件下为50次(AC-15)或20次(DC-13). 辅助触头在与RL6-16/6熔断器串联使用时,能在功率因数为0.5-0.7的电感性电路中可承受1000A预期短路电流. 注:飞弧距离括号内为1140产品 DW15-1600~6300系列万能式断路器 壳架等级 额定电流Inm(A) 额定短路分断能力 380V 380V 1140V 1140V Icu(kA) Icu(kA) Icu(kA) 飞弧距离

1600 2500

4000、6300

40 16

12 60

25 20

80 25

25 350(450) 2.1Icu 400(500) 2.2Icu 额定短路 Ics(kA)

40 30

50 动作电流整定值范围过电流脱扣器型式 型号 非选择型过电流脱扣器 热一电磁式(准确度± %)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)