编辑: XR30273052 2018-07-25
4.

1 断路器在不同环境温度下的持续电流变动(见表1). DW

17 D-/ 断路器极数,以阿拉伯数字表示,3极时省略 断路器壳架等级额定电流 企业标识代号 设计代号 万能式断路器

1 适用范围

2 型号及含义

3 正常工作条件和安装条件

4 主要参数及技术性能 DW17D 系列万能式断路器 4.2 断路器的通断能力: 本系列断路器通断能力按GB14048.2要求,当电源为上进线或下进线及短路短延时保 护(延时≤300ms)时,通断能力均相同,具体指标(见表2). 注:手动直接操作的断路器,不应用于预期电流峰值超过10kA的电路中. 短路短延时时间大于300ms时,其通断能力数据协商确定. 3.1 周围空气温度为-5℃~+40℃,24h的平均值不超过+35℃. 3.2 安装地点:海拨不超过2000m. 3.3 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可有较高 的相对湿度;

最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃, 并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露. 3.4 污染等级:三级. 3.5 安装条件:断路器应按说明书成套安装或户内单独安装,与垂直面的倾斜度不超过5°. DW17D系列万能式断路器适用于交流电压400V(380V)、690V(660V)、50Hz、额 定工作电流至3900A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、 短路等危害,在正常条件下,也可作为线路的不频繁转换之用. 符合标准:GB/T14048.

2、IEC 60947-2. >

>

让电尽其所能A-161 表1 壳架等级额 定电流Inm (A)

1900 2900

3900 额定电流In (A) 不同环境温度下的持续电流变动A(防护等级为IP00) 固定式 抽屉式 35℃

630 800

1000 1250

1600 1900

2000 2500

2900 3200

3900 45℃

630 800

1000 1250

1530 1810

2000 2500

2900 3200

3900 55℃

630 800

1000 1250

1460 1720

2000 2400

2900 3200

3900 35℃

630 800

1000 1250

1600 1900

2000 2500

2900 3200

3900 55℃

630 800

1000 1250

1460 1620

2000 2300

2770 3200

3750 45℃

630 800

1000 1250

1530 1720

2000 2400

2900 3200

3900 630

800 1000

1250 1600

1900 2000

2500 2900

3200 3900 额定运行短路分断能力 额定极限短路分断能力(kA)/COSΦ (kA)/COSΦ 表2 交流(V)

400、690

400、690

380 690V~ 50/0.25 80/0.2 80/0.2 额定工作电压

105 176

176 约30 约30 约30 额定接通能力(kA) 690V~(峰值) 全分断 时间ms

1900 2900

3900 壳架等级额 定电流Inm (A) 4.4 分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、释能电磁铁与操作电动机的性能(见表4). 注:三相断路器在二相负载时序号2动作电流允许提高10%,单相负载允许提高20%. 4.5 过电流脱扣器的保护特性. 4.5.1 过载脱扣器的长延时动作特性(见表5). 4.5.2 短路脱扣器的动作电流的误差为整定值的±20%. 注:采用钟表式延时机构(ZZ)其延时范围为(0-300)ms(连续可调),误差为±40ms. 4.6 断路器过电流脱扣器的整定电流调节范围及断路器的重量(见表6). 注:1.表中 √ 为三极断路器选项, 为四极断路器选项, 为默认配置标记. 2.断路器的重量,分子数值指固定式断路器,分母数值指抽屉式断路器. 3.带W

1、W

2、W3或W4的脱扣器整定电流按表中短路短延时整定电流选用. 4.3 断路器的机械寿命,电寿命次数(见表3). 注:a.DW17D-1900为电动机预储能操作时其机械寿命为10000次. b.抽屉式插入装置的机械寿命主要包括触刀、触刀座、二次回路控制触头导轨、联锁机构等. 让电尽其所能>