编辑: XR30273052 2018-07-25

>

A-162 A 配电电器配电电器 断路器类 抽屉式插入装置的机械寿命(次)

100 100 电寿命(次)

1000 500 机械寿命(次)

20000 10000 壳架等级额定电流Inm(A)

1900

2900、3900 表3 表4 名称 分励脱扣器 欠电压脱扣器 闭锁电磁铁 释能电磁铁 电动机 直流电压(V)

220、110

220、110

220、110

220、110

220、110 交流电压(V)

380、220

380、220

380、220

380、220

380、220 交流起动功率(VA)

510 30

30 510

700 直流起动功率(W)

220 10

10 220

400、550 表5 时间 2h内不脱扣( ) 冷态 >

让电尽其所能A-163 断路器型号 DW17D-1900 DW17D-2900 DW17D-3900 固定水平联结及抽屉式安全间距(mm) 固定式垂直联结安全间距( mm) A

250 350

350 B

100 100

100 C

100 100

100 D

120 120

120 A

250 500

500 B

100 100

100 C

100 100

100 D

120 120

120 表7 1.1 1.1 1.1*10 1.1*1 0.7

300 交流 直流 电源 种类 300VA 60W 额定 控制容量Pe (220-380)V (110-220)V 额定工作 电压Ue 接通与分断条件 U/Ue I/Ie CosΦ或T(ms) 6A 6A 约定 发热电流Ith

50 20 试验 周期(次) 5-10 5-10 间隔 时间s 60-200

120 通电 时间ms 表8 序号 分类 DW17D规格 主电路 操作 方式 电压 脱扣器 过电流 脱扣器 安装 与接线 电压至690V 右侧直接操作 正面直接操作 正面快速操作 电动机快速操作 电动机预储能操作 瞬时动作 延时动作(1.5±0.5)s 欠电压 脱扣器 分励脱扣器 闭锁电磁铁 过载长延时及短路瞬时 过载长延时及短路短延时 短路瞬时 短路短延时(0~300±40)ms 无过电流脱扣器 手动 电动 AC 水平联结 垂直联结 水平联结 垂直联结 固定式 抽屉式

1 2

3 4

5 1900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 630~1600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 三极 630~1600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 四极 表9

1900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 备注 任选一种 任选一种 任选一种 三种脱扣器 只能选其中 二种或选用 双分励脱扣器 DW17D-3900额定 工作电压至AC380V

3200 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - -

3900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - -

2900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 5.2 安装使用和维护 5.2.1 安装前先以1000V兆欧表检查断路器绝缘电阻,在周围介质温度20℃±5℃和相对湿度为50%~70%时应不小于10MΩ,否则应进行 处理,待绝缘电阻达到要求后方可使用. 5.2.2 安装前应检查断路器的规格是否符合要求. 5.2.3 检查断路器在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件应无卡住和碰擦现象.并且指示标牌能正确的指示断路器工作状态. (灭弧罩安装后应与安装底座无间隙) 5.2.4 固定式断路器安装时,其底座应居于垂直于水平的位置,用安装螺钉固定.同时必须可靠接地,接地螺钉处有 符号标记;