抽屉式 断路器使用前,需检查抽屉座二次回路上的绝缘板有无脱落现象. 5.2.5 安装时应考虑断路器的安全间距,尤其是固定式断路器的飞弧距离必须保证. 5.2.6 断路器安装面必须平整. 5.2.7 检查分励脱扣器,欠电压脱扣器动作是否正常,随后在欠电压脱扣器吸合条件下,手动操作或电动操作应可靠地使断路器闭合,当用 分励脱扣器或欠电压脱扣器或手动脱扣时,应使断路器可靠断开,进行五次操作检验. 5.2.8 使用中发现铁芯有异常噪声时,应将工作极面的防锈油抹净. 5.2.9 断路器应定期进行维护 a.清理尘埃,以保持断路器的绝缘良好. b.对各个转动或滑动部分加注润滑油. c.检查各种脱扣器的整定值和动作值以及操作过程. d.检查触头系统: 抹净触头上的烟痕,发现触头接触面上有小的金属粒时,应将其清除. 如果触头银合金的厚度小到1mm时必须更换触头. 5.2.10 断路器经受短路电流后,除必须检查触头系统外,需清理灭弧罩内壁烟痕;
如果灭弧栅片烧损严重,则应更换灭弧罩. 5.2.11 联接断路器主回路接线端的母线,离接线端(200~250)mm处应用绝缘件固定,以免电动力造成损害.
6 外形及安装........