DW15-630万能式断路器(以下简称断路器)及DWX15-630万能式限流断路器(以下简称限流 断路器)主要用于交流50Hz,额定电流至630A,额定工作电压380V的配电网络中,用来分配 电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路,也可用来保护电动机的过载、欠电压和 短路或用于660V的配电网络中,用作上述保护.

此外断路器还可以用于1140V的配电网络, 作上述保护. 断路器(限流断路器)除固定式结构外,还具有抽屉式结构,在正常条件下可作为线路的不频 繁转换和电动机的不频繁起动之用.由于断路器具有二段或三段保护特性,可以对电网作选 择性保护.抽屉式断路器(抽屉式限流断路器)在主回路和二次回路中均采用了插入式结构, 省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带 来了很大的方便,增加了安全性、可靠性.特别是本抽屉座的主回路触刀座,可与NT3型熔 断器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电. 限流断路器由于具有限流特性,特别适用于可能出现大短路电流的网络. 产品符合:GB/T 14048.2标准 选型指南 B类(选择型,具有过电流三段保护特性) 注:限流断路器及额定工作电压660V及1140V的断路器均为A类. 用途:配电用, 保护电动机用. 传动装置: 手柄直接传动(正面中央手柄直接传动和侧面手柄直接传动,1140V只供侧面, 抽屉式不具备侧面手柄直接传动);

电磁铁传动(兼手柄传动);

电动机传动. 脱扣器种类: 具有过电流脱扣器和分励脱扣器;

具有过电流脱扣器,欠电压(瞬时或延时)脱扣器;

具有过电流脱扣器,欠电压(瞬时或延时)脱扣器和分励脱扣器. 过电流保护种类: 短路瞬时动作(电磁式): 过载长延时及短路瞬时动作(热-电磁式或电子式);

欠电压保护种类: 欠电压瞬时动作 ;

欠电压延时动作. 使用类别:A类(非选择型,具有过电流二段保护特性 ) 产品概述 DW15-630系列万能式断路器 DW15 产品型号

630 壳架等级 额定电流

630 3P 极数代号 3P:三级

630 额定电流 代号 630:

200、400

600 、 C/G 安装方式 代号 C:抽屉式 G:固定式 AC230 控制回路 电源电压 AC380V: 交流380V AC220: 交流400V DC220: 直流220V DC110: 直流110V 万能式 断路器 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

054 过电流脱扣器形式: 电磁脱扣器;

热-电磁式脱扣器;

主回路进出线方式: 板前进出线(垂直进出线);

板后进出线(水平进出线);

板前进线,板后出线(垂直进线,水平出线);

板后进线,板前出线(水平进线,垂直出线). 注:限流断路器为板后进出线,DW15C只具备板前进出线和板后进出线. : ~ 安装地点的海拔:高度不超过2 000m. 大气相对湿度在周围空气为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度;

最湿月的月平均最大相对湿度为90%, 同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露. 污染等级:3级. 安装类别(过电压类别): 额定工作电压1140V的断路器用于安装类别Ⅲ;

额定工作电压660V及以下断路器(限流断路器)用于安装类别Ⅳ;

辅助电路的安装类别除了欠压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与断路器相同外, 其余均为安装类别Ⅲ. 周围空气温度 -5℃ +40℃,且24h内的平均值不超过+35℃. 正常工作条件和安装条件 技术数据及性能 断路器及限流断路器的额定电流见表1. 表1 DW15-630系列万能式断路器 壳架等级额定电流Inm(A) 额定电流最大值In(A) 断路器额 定电流In(A) 限流断路器 额定电流In(A) 热电磁式 热电磁式