编辑: 我不是阿L | 2018-07-25 |
201 继电器模块(通讯) CDW1ZCT1: CDW1 630-6300 漏电互感器 CDW1NCT: CDW1 630-6300 N 相外接互感器 CDW1ZT100: CDW1 630-6300 接地互感器 远程监控 MX: 分励线圈 MN: 欠压线圈 MNR: 延时欠压线圈 XF: 合闸线圈 MCH: 电操机构 OF: 辅助触头 AC: 二次回路接线端子 安装/连接 EIP: 相间隔板 CDP: 门框 锁机构 LK1: 1锁1钥匙(一台) LK21: 2锁1钥匙(二台) LK32: 3锁2钥匙(三台) ILL2: 缆绳联锁(二台) IL2: 杠杆联锁(二台) DLK: 门联锁(抽屉式产品) 产品名称 壳架等级 附件名称 附件工作电压 CDW1
20 MN AC220 20: 2000A 32: 3200A 见附件名称表 AC380: 380V AC AC220: 220V AC DC220: 220V DC DC110: 110V DC 附件配置 选型指南 本体部分 默认标准配置附件: 分励线圈、 欠压线圈、 合闸线圈、 电操机构、 门框、 相间隔板、4开4闭辅助触头(47端口二次 回路接线端子)、M型脱扣器 注:可选配6开6闭辅助触头(51端口二次回路接线端子) 产品名称 壳架等级 额定电流 极数 安装方式 控制回路电压 CDW1
20 12
3 FH
3 20: 2000A 32: 3200A 06: 630A 08: 800A 10: 1000A 12: 1250A 16: 1600A 20: 2000A 25: 2500A 32: 3200A 3: 3P 4: 4P DH: 抽屉水平 FH: 固定水平 2: AC220V 3: AC380V 4: DC220V 2U: AC220V(不带欠压脱扣器) 3U: AC380V(不带欠压脱扣器) 4U: DC220V(不带欠压脱扣器)
08 共同特性 额定冲击耐受电压 Uimp(kV)
8 额定绝缘电压 Ui(V)
800 极数
3、4 额定工作电压 Ue(V) AC 50Hz 400/690 飞弧距离 (mm)
0 国家标准 GB 14048.
1 GB 14048.2 国际标准 IEC 60947-1 IEC 60947-2 认证证书 CCC CDW1-2000 CDW1-3200 额定电流 In(A)
630 800
1000 1250
1600 2000
2500 3200 额定极限短路分断能力 Icu(kA) AC 400V
80 100 AC 690V
50 65 额定运行短路分断能力 Ics(kA) AC 400V
50 80 AC 690V
40 50 额定短路接通能力 Icm(kA) AC 400V
176 176 AC 690V
110 110 额定短时耐受电流 Icw(kA /1s) AC 400V
50 65 AC 690V
40 50 维护 机械
9000 4500 电气
1000 500 环境温度 上限不超过+40℃,下限不低于-5℃,24h的 平均值不超过+35℃ 海拔不超过2000m 环境湿度 40℃时不超过50%,低温时可相对升高 污染等级 Ⅲ 安装位置 垂直且各方向倾斜不超过5° CDW1-2000 CDW1-3200 CDW1 万能式断路器 技术参数
09 说明 1- 复位按钮 2- 额定电流标识 3- 运行指示灯 4- 40%~100%Ir1电流光柱指示灯 5- 过载指示灯 6- 接地保护电流设定编码开关 7- 过载长延时电流设定编码开关 8- 短路短延时保护电流设定编码开关 9- 短路瞬时保护电流设定编码开关 10- 接地故障指示灯 11- 过载长延时保护故障指示灯 12- 短路短延时保护故障指示灯 13- 短路瞬时保护故障指示灯 14- 接地保护时间设定拔动开关 15- 过载长延时保护时间设定拔动开关 16- 短路短延时保护时间设定拔动开关 17- 复位键 18- 试验脱扣键 19- 故障检查键 智能型控制器外形及操作 L型(经济型,光柱显示) CDW1 万能式断路器 智能型控制器结构特征 电子脱扣器