编辑: 我不是阿L | 2018-07-25 |
13 注1: 当同时具有三段保护要求时,整定值不能交叉 2: ECW-H型控制器的Ir2(即Isd短延时)整定范围为(1.5~15)Ir1 ;
ECW-L型控制器的Ir4(即Ig接地故障)的整定范围为(0.2~0.8)In
120 0.4 0.35 0.4 1.5Irl I 基本保护
30 0.2 0.14 CDW1-3200 Ii=1ln~75KA+OFF 0.2
60 0.3 0.23 0.3 M型反时限曲线 约定不脱扣 约定延时脱扣 M型反时限曲线 约定不脱扣 约定延时脱扣 整定时间 可返回时间 约定不脱扣 约定瞬时脱扣 约定不脱扣 约定延时脱扣 整定时间 t=〔 〕
2 *ts 1.05*Ir时1.3*Ir时1.5*Ir时t= *ts 9Isd时≥1.1Isd时≤0.85Ii时>
1.15Ii时≤0.9Ig时>
1.0Ig时(8Irl )2 I2 长延时 电流整定值 动作特性 准确度 短延时 电流整定值 动作特性 准确度 瞬时 电流整定值 动作特性 接地故障 电流整定值 动作特性 准确度 漏电保护(增选功能) 动作电流设定值 延时时间 Ir=(0.4-1)ln+OFF ........