10 M型(普通型,LED数码显示) 说明 1- 故障脱扣复位按扭 断路器脱扣后,需将此按扭按下,方可再 次闭合断路器 2- 电压表显示 显示各相线电压,正常显示最大值 3- 发光二极管指示 指示各整定、 试验及故障和类别 4- 电流表显示 显示各相运行电流及接地漏电电流,正常 显示大相电流,同时还可以显示整定、 试 验及故障的电流或时间值 5- 按键 可整定、 试验、 检查各种状态类别 6- 清灯 或 复位 键 按此键后,控制器复位进入正常运行状 态.整定、 试验、 故障后均需按此键方 可闭合断路器 7- 测试电流杆孔 8- 防护罩 控制器进入正常运行后应封防护罩保护整 定参数 CDW1 万能式断路器
11 说明 1- 机械复位按钮 故障跳闸或试验跳闸时此按钮弹出,在没 有被按下时,断路器不能合闸 ;
在按钮 被按下去后,故障指示同时被复位 2- LCD界面显示 3- 故障和报警复位键 4- 故障/报警 LED 正常工作时,LED不点亮 故障跳闸时,红色LED会快速闪烁 在出现报警时红色LED恒亮 5- 正常 LED只要控制器通电而且工作状态 正常,绿色LED始终闪烁 6- 通讯指示灯 通讯状态指示如下: Pro?bus: 无通讯时熄灭,通讯时恒亮 Modbus: 无通讯时熄灭,通讯时闪烁 Device Net: 无通讯时闪烁,通讯时恒亮 7- 曲线LED 曲线内隐藏有红色LED指示灯 在故障跳闸时相应的LED灯闪烁指示故障 类型 ;
在保护参数设置时,LED恒亮指 示当前设定的项目 8- 测试端口前面板底部有一个16针测试端口 可插入一只插入式便携电 源箱或检测单元 键盘 9- 测量功能键1,切换到测量默认主题菜单 10- 设定功能键2,切换到参数设定主题菜单 11- 保护功能键3,切换到保护参数设定主题 菜单 12- 信息功能键4,切换到历史记录和维护主 题菜单 13- 向上在当前所用等级向上移动菜单内 容,或向上改变选定参数 14- 向下在当前所用等级向下移动菜单内 容,或向下改变选定参数 15- 退出当前所用等级进入上一级菜单,或 取消当前参数的选定 16- 选择进入当前项目指向的下一级菜单, 或进行当前参数的选定,存储所作修改 H型(增强型,LCD液晶显示) CDW1 万能式断路器
12 CDW1 万能式断路器 智能控制器功能 型号 L型 型号 M型 型号 H型 增选功能 DO信号报警功能 MCR和越限跳闸保护 增选功能 DO信号报警功能 MCR和越限跳闸保护 接地或漏电保护(二选一) 具有测量电压的功能 增选功能 过压保护 欠压保护 电压不平衡保护 过频保护 欠频保护 相序保护 逆功率保护 需用值保护 区域联锁保护 可通讯 具有测量电压、电压不平 衡、功率、电能频率、相 序检测、需用值测量(电流、功率) 谐波的功能 基本功能 保护功能 长延时保护 短延时保护 瞬时保护 接地保护 热记忆 基本功能 保护功能 长延时保护 定时限+反时限短延时保护 瞬时保护 接地保护 负载监控 热记忆 基本功能 保护功能 长延时保护多曲线可选 短延时反时限保护多曲线可选 短延时定时限保护 瞬时保护 MCR和越限跳闸保护 电流不平衡(断相)保护 接地保护 接地报警 中性相保护 负载监控 测量功能 最大相电流光柱指示 测量功能 最大相电流 四相电流(I
1、I
2、I
3、 IN)及接地电流 测量功能 四相电流(I
1、I
2、I
3、 IN)及接地电流 热容量 人机界面 LED灯指示 按键操作 保护参数分档设定 人机界面 数码显示 LED灯指示 按键操作 保护参数数字设定 人机界面 中文图形液晶显示 LED状态指示 键盘操作 维护功能 故障记录 自诊断功能 特性试验功能 维护功能 故障记录 自诊断功能 特性试验功能 维护功能 八次故障记录 八次报警记录 八次变位记录 电流历史峰值 触头当量 操作次数