编辑: 摇摆白勺白芍 | 2018-07-25 |
断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换之用,正常条件下也可作为电动机的 不频繁起动之用,壳架等级额定电流630A的断路器还具有抽屉式. 符合标准:GB/T14048.
2、IEC 60947-2.
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件 DW
15 - 断路器壳架等级额定电流 抽屉式安装结构,用"C"表示(仅限Inm=630) 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度为-5℃~+40℃,24h的平均值不超过+35℃. 3.2 安装地点的海拔高度不超过2000m. 3.3 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;
在较低的温度下可以有较高的 相对湿度;
最湿月的月平均最大湿度为90%.同时该月的平均最低温度为+25℃,并 考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露. 3.4 污染等级为三级 3.5 额定工作电压1140V断路器安装类别Ⅲ.额定工作电压400V(380V)及以下的断路器 的安装类别为Ⅳ,辅助电路安装类别除欠压瞬时脱扣器线圈,欠压延时用的电源变压 器初级线圈与断路器相同外,其余均为Ⅲ. 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5°.
4 主要参数及技术性能 4.1 断路器的主要参数 注:a.DW15C-630技术参数与DW15-630相同. b.DW15C抽屉座插接寿命为200次,DW15-6300(In≥5000A)机械寿命免维护1500次. c.In=
5000、6300A只有电磁式,其余均有热磁式和电磁式两种. >> 让电尽其所能A-149 断路器机械寿命(次) 电寿命(次) 操作频率(次/h) 操作力臂(mm) 操作力(N) 极数 额定电流In(A) 额定极限短路 分断能力Icu(kA) 额定运行短路 分断能力Ics(kA) 进线方式 AC380V AC1140V AC380V AC1140V 断路器壳架等级额定电流Inm(A)
630 3
20 12
20 10 上进线
9000 1000
60 90
200 200
3 30
12 30
10 9000
1000 60
90 200 上进线
2500 3
60 25
40 20
4500 500
20 250
300
1600、
2000、
2500 上下均可
6300 3
80 25
50 25
3500 500
10 250
300
2500、
3000、
4000、
5000、6300 上下均可
1600 3
40 30
4500 500
20 250
300
630、
800、1250
1000、1600
16 12 上下均可
315、400
630 4.2 断路器的脱扣器,释能电磁铁线圈的额定电压. 4.3 用户安装母排推荐
5 其它 5.1 结构特点 5.1.1 DW15-630万能式断路器: 该断路器为立体布置形式,触头系统、左右侧板均安装在一块绝缘板上.上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面.有 "分"、"合"指示及手动断开按钮.其左上方装有分励脱扣器,内部下端装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器.欠电压延时装置或热继 电器分别装在下方. 5.1.2 DW15-
1600、
2500、6300万能式断路器: 该断路器为立体布置形式,触头系统,操作机构均安装在铁制框架上.上部装有灭弧系统,右面装有操作机构.有"分"、"合" 指示及手动"合"、"分"按钮.左侧面装有分励脱扣器、欠电压脱扣器.欠电压延时装置或热继电器分别装在下方. 5.1.3 DW15C抽屉式断路器: 该产品由断路器本体和抽屉座组成.断路器本体上装有隔离触刀、二次回路动触头系统支承导轨等.抽屉座由左、右侧板、 铝支架、隔 离触刀座、二次回路静触头系统、滑架等组成.正下方由操作摇手柄,螺杆等组成推拉操作机构. 5.2 主回路接线方式: 5.2.1 板后进出线(水平进出线),抽屉式断路器常规为板后进出线. 5.2.2 板前进出线(垂直进出线),普通型断路器常规为板前进出线. 5.2.3 板前进线、板后出线.(抽屉式无) 5.2.4 板前出线、板后进线.(抽屉式无) 让电尽其所能>> A-150 A 配电电器配电电器 断路器类 额定电流(A) 配电柜铜排 数量 单件尺寸(mm)