对配电用的脱扣器为动作电流整定值的90%. ③热-电磁式瞬时动作电流值为不可调整. ④用户需要特殊的瞬时整定值可与制造厂协商. . 周围空 气温度 配电用断路器 保护电动机用断路器 I/IR 脱扣时间 状态 +30℃±2℃ 脱扣时间 状态 I/IR 1.05 1.30 3.00 - 2h不脱扣 2h内脱扣 可返回时间>
8S - 从冷态开始 从热态开始 从冷态开始 - 1.00 1.20 1.50 7.20 2h不脱扣 2h内脱扣 4S 从冷态开始 从热态开始 从热态开始 从冷态开始 壳架等级额定电流 Inm A 断路器及限流断路器操作循环次数 抽屉式触头及推进机 构的操作循环次数 每小时操作循环次数
60 >
100
630 总计
10 000 通电
1 000 不通电
9 000
057 全国统一客服热线:
400 898
1166 www.chinapeople.com 表9 辅助触头的约定发热电流为6A,额定工作电压为交流50Hz、380V,直流220V. 辅助触头在与熔断器(RL6-25/6)串联后,能在功率因数为0.5-0.7的电感性电路中可靠承受
1 000A预期短路电流. 辅助触头的使用类别为AC-15及DC-13,额定工作电流对交流为300VA/Ue,对直流为60W/Ue,正常使用条件下的通断 操作循环次数为6 050次,非正常使用条件下为10次. 辅助触头具有三种形式,三常开三常闭;
二常开四常闭;
四常开二常闭.正常供货为一组三常开三常闭. 断路器的全分断时间约为0.04S. 断路器(限流断路器)承受12Inm电流时由热式脱扣器动作而分断电路. 断路器(限流断路器)的最大合闸手动操作力和进退操作力均不大于200N. 断路器(限流断路器)的质量最大为32kg(固定式)或50kg(抽屉式). 辅助触头 断路器及限流断路器的欠电压脱扣器的种类及动作值见表8. 表8 欠电压脱扣器、分励脱扣器、电磁铁闭合装置及电子式脱扣器(DW15)的额定电压及消耗功率见表9. 主要结构及原理 结构概述 正前方为操作机构,在机构的左上方有 分 、 合 指示及手动断开按钮,操作机构的左上方装有分励脱扣器及DK-2或DK- 10或DK-1F电磁铁操作控制箱,中间装合闸电磁铁( 单纯手动合闸或装有电动机闭合装置的断路器及限流断路器则不安装合闸电 磁铁及操作控制箱).其内侧装有欠电压脱扣器与脱扣半轴相连.速饱和电流互感器套在下母线上,欠电压阻容延时装置,热继电 器分别装在断路器底部(见图5). 断路器及限流断路器均为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器、左右侧板安装在一块绝缘板上,上部装有灭弧系统 DW15-630系列万能式断路器 欠电压延时脱扣器 欠电压瞬时脱扣器 动作值 延时时间S (35%-70%)Ue 1(阻容式) 1~5(电子式) 动作值 (35%-70%)Ue 注:①欠电压保护在85%Ue及以上时能保证断路器闭合,在(35%~70%)Ue能使断路器断开,在35%Ue以下时能防止断路器闭合. ②欠电压延时脱扣器在1/2延时时间内,如果电源电压恢复到85%脱扣器额定工作电压时,动作机构应返回到原来位置, 断路器或限流断路器不断开 . ③欠电压延时脱扣器的延时准确度阻容式为±30%,电子式为±10%. 消耗功率VA、W 额定工作电压 V 项目 欠电压脱扣器 瞬时 延时 交流 直流 备注 分励脱扣器 电磁铁闭合装置 电动机闭合装置
127 - -
300 - -
220 20
12 450
4100 700
380 25 22.3
550 5600
700 110 - -
450 7
000 700 -
220 - -
300 3
000 700 - 指最大瞬时功率 指最大瞬时功率 指最大起动功率 注:①分励脱扣器在70%~110%的额定电压范围内能可靠动作;