编辑: 黑豆奇酷 | 2018-07-25 |
2000、4000的安装与维护 5.6.1 安装前先检查断路器的规格是否符合使用要求. 5.6.2 安装前先用500V兆欧表检查断路器绝缘电阻,在周围介质温度为+20℃±5℃,相对温度 为50%~70% 时应大于10MΩ,不然应烘干(如果测量时环境条件不符合上述规定时,则应进行换算). >
>
让电尽其所能A-157 Inm(A) In(A) Ir/In 配电用
200、
250、
315、
400、630
800、
1000、
1600、2000
2500、
3200、4000
630 2000
4000 3~6 3~6 3~6 表5 Inm(A)
630 2000
4000 表6 每小时操作循环次数
60 30
20 通电操作循环次数
1000 500
300 不通电操作循环次数
9000 4500
2700 总次数
10000 5000
3000 弧触头终压力(N) (7~8.5)*9.8 表7 弧触头开距(mm) 36~40 5.6.3 安装时断路器底架应垂直于水平位置,用4个M12螺栓固定.且断路器应安装平稳,无附加机械应 力,并须可靠接地,接地螺栓处有 标志. 5.6.4 外部母线与断路器连接时,应避免各种机械应力作用在断路器上. 5.6.5 安装时应考虑到断路器的飞弧距离,并注意在灭弧室正上方飞弧距离处不跨接母线. 5.6.6 断路器安装完毕,在主电路通电前应进行下列检查: a.检查欠电压脱扣器、分励脱扣器、电动机操作机构能否在规定的范围内可靠动作;
b.检查断路器在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室零件应无卡住现象. 5.7 DW16-
2000、4000使用及维护 5.7.1 使用前将磁铁工作极面上防锈油清除,重新漆上清洁的防锈油脂,使用中发现欠电压脱扣器铁芯有 特殊噪声时,也照此处理. 5.7.2 在使用过程中各转动部分应定期注入润滑油.(定期指每半年至少一次,下同). 5.7.3 应定期检查触头系统,特别在分断短路电流后,更必须检查,检查时必须注意: a.断路器上烟痕用酒精擦清,主触头表面有微小金属颗粒对性能无影响,不必清除;
b.如果触头的合金层厚度小于1mm时,必须更换触头. 5.7.4 断路器经受短路电流后,除必须检查触头外,并须清理灭弧室两壁烟痕,如灭弧室烧伤严重应予更 换.
6 外形及安装尺寸 DW16-630直接手动操作和电磁铁操作外形及安装尺寸 In(A)
630 400
200 a(mm)
6 5
5 227±1.2 313(电磁式) 386(热-电磁式) 电磁铁操作机构 213±1.2
65 30
30 65
165 6-φ13 360+3.7
0 444 +3.2
0 +3.6
0 4-Φ8.5 ≥250
202 57 R220
97 43 a
24 50 让电尽其所能>
>
A-158 A 配电电器配电电器 断路器类 In(A) 800~1000
1600 2000 a(mm)
8 10
14 DW16-2000直接手柄操作及电动机操作外形及安装尺寸
483 450±1.25 a R
3 0
0 65
360 280
90 104
26 25 4-Φ14
50 12-Φ13
110 110 400±1.15 558max
95 598.5max DW16-630杠杆操作外形及安装尺寸
46 44
8 136
120 4-Φ7 杠杆转动机构 R195
21 130
250 R205 (35)
450 90
55 DW16-2000杠杆操作安装尺寸 44±0.31
126 530
90 55
136 31 R235
126 109
250 450 >
>
让电尽其所能A-159 DW16-4000断路器的外形及安装尺寸 In(A)
2500 3200
4000 b(mm)
10 16
25 118 b
387 308 R
3 0
0 132 450±1.3
494 50
26 4-Φ14
70 180
180 24-Φ13 580±1.4
595 753 (max) +5.0
0 +4.4
0 7 订货须知 让电尽其所能>
>
A-160 用户 型号规格 主电路电压 进线方式 接线方式 过电流脱扣方式 欠压脱扣器工作电压Ue 分励脱扣器工作电压Ue 辅助触头 特殊要求 电磁铁或电动机工作电压Us 上进线 上进线 操作方式 AC400V 额定电流 (In)A 订货台数 DW16-630 订货日期 联系电话 DW16-2000