1 管线路由图 6.产业政策及规划符合性分析 本项目为新建性质,经对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 修正),该项 目属于鼓励类(第七类 石油、天然气 中第
3 项 原油、天然气、液化天然气、成品油的储运 和管道输送设施及网络建设 )建设项目,符合国家产业政策. 本项目不属于《市发展改革委关于印发天津市禁止投资项目清单(2015 年版)的通知》 (津发改投资[2015]121 号)及《滨海新区禁止制投资项目清单(2018 年版)》中禁止投资 项目,符合天津市及滨海新区的产业政策. 7.与天津市永久性保护生态区域相对位置 根据《天津市生态用地保护红线划定方案》、天津市人民政府关于发布《天津市生态保 护红线的通知》 (津政发[2018]21 号)及《人大关于进一步加强永久性保护生态区域的决定》 的通知(津人发[2017]37 号)中内容,本项目不涉及天津市生态用地保护红线及黄线区域. 9.工程内容 本项目主要建设内容为新建De200燃气管线,设计压力为0.4MPa,长度1.99km,埋深 2.5m.在海赛公司、三和公司和寰泰公司各设一座调压箱. 8.1施工方式
4 项目采用分段定向钻穿越施工方式,管线为De200的SDR11聚乙烯燃气管道.穿越信息 如表1所示. 表1 工程公路穿越统计表 序号 穿越编号 对象 设计结构 长度/m 施工方式
1 穿越-01 汉港公路东 无套管穿越
310 定向钻
2 穿越-02 汉港公路东 无套管穿越
310 定向钻
3 穿越-03 汉港公路东 无套管穿越
240 定向钻
4 穿越-04 汉港公路东 无套管穿越
260 定向钻
5 穿越-05 板南路南 无套管穿越
320 定向钻
6 穿越-06 板南路北 无套管穿越
70 定向钻
7 穿越-07 板南路北 无套管穿越
240 定向钻
8 穿越-08 板南路北 无套管穿越
240 定向钻 注:共设9个工作井,单个工作井尺寸为5*12m. 8.2 管材及设计压力 管材为 SDR11 PE80 De200,设计压力 0.4MPa,工作压力 0.1MPa~0.36MPa. 8.3 管道防腐 本项目天然气管道材料均为 PE 管,PE 管本身具有防腐特性,不进行防腐处理. 8.4 焊接 根据建设单位提供资料,本项目管材焊接点位共
175 处. 8.5 附属工程 ? 三桩 本项目设里程桩
120 个,转角桩
6 个. ? 警示带 设置警示带
1990 米,警示带带有示踪线. ? 阀门井 项目共设有阀门井
2 座,规格均为 De200,用于燃气管线检查和切断气源.
5 表2阀门井情况统计表 序号 编号 位置 功能 占地面积
1 阀门井1 汉港公路东洪岐料 场地磅西 检修管线 切断气源 天然气放散 3.8m2
2 阀门井2 板南路南三和公司 对面东南角 3.8m2 ? 计量柜 表3计量柜情况统计表 序号 项目名称 规格及参数 单位 数量 备注 一 海赛厂区计量橇
1 过滤器 DN100 Q=350Nm3 /h 台22罗茨流量计 PN16 DN100 台23中压调压器 P1=0.1~0.36MPa P2=18kPa Q=420Nm3 /h 台2带超压切断:当系统压力 高于设定值时,可紧急切 断电源. 二 三和厂区计量撬
1 过滤器 DN50 Q=200Nm3 /h 台22罗茨流量计 PN16 DN80 台23中压调压器 P1=0.1~0.36MPa P2=4kPa Q=240Nm3/h 台2带超压切断 三 寰泰厂区计量撬
1 涡轮流量计 G160 DN100 PN16 台22过滤器 PN16 Q=400Nm3 /h 台28.6 作业要求 管道埋深需满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 的有关要求.考虑到当地的实际 情况、管道材质以及管道并行时安全距离及相应的安全防护措施和管道敷设要求,故本工程 中压燃气管道埋深约 2.5m. 8.7 主要工程量 本项目输气管道线路主要工程量见下表. 表4项目主要工程量表 序号 项目名称 规格参数 单位 数量 备注1管材 1.1 中压燃气管 PE80 SDR11 De200 m