编辑: 阿拉蕾 2018-08-11
CSM_F3SP-T01_DS_TW_3_2

1 安全端子继电器 (F3SJ-A@@@@P@@型专用) F3SP-T01 可节省由安全光栅到 安全继电器输出的配线! ? 让配电盘内的配线更简洁,避免错误配线的情况发生.

? 附端子编号,更容易确认配线位置. ? 继电器的更换作业将更容易,同时提升维护性. ? 不需增加螺丝锁合的免用螺丝夹式端子台. ? 可连接设定工具,在现场调整光栅. 种类 本体 选购品 (另售) 额定/性能 (详细说明请参阅使用说明书.) 额定 电源部 开闭部 性能 耐久性 种类 适用型号 型号 安全端子继电器 F3SJ-A@@@@P@@ F3SP-T01 种类 型号 连接工具用缆线 (缆线长 1.5m) E39-Z12-1 更换用继电器 G7SA-3A1B 有关规格认证对象机种等最新资讯,请参阅本公司网站 (http://www.omron.com.tw)的 「规格认证」 . (本产品的记载内容,为2009年6月的资讯.) 请参阅第

8 页的 「正确使用须知」 . 额定电压 DC24V+10%/-15% 额定消耗电力 最大DC1.7W (不含感测器的消耗电力) 额定负载 AC250V 3A 电阻负载 DC30V 3A 电阻负载 额定通电电流 3A 使用继电器 G7SA-3A1B DC24V 动作时间 最大100ms (不含感测器的应答时间) 应答时间 最大10ms (不含感测器的应答时间) 耐振动 10~55~10Hz 单侧振幅0.35mm (重复振幅0.7mm) 耐冲击 耐久300m/s2 误动作100m/s2 使用环境温度 -10~+55℃ 使用环境湿度 35~85%RH 重量 约215g 电气寿命 10万次以上 额定负载 开关频率:1,800次/h 机械耐久性 500万次以上 开关频率:7,200次/h F3SP-T01

2 连接 内部连接图 光栅的配线 继电器接点输出端子 K1 K2 模组接头 I/O端子 NC L1 MA0 L8 MB0 MA1 MA2 MB1 MB2 L1 L3 L4 D1 K2 K1 D3 D4 TST RST V V NC V FB1 V V V V L2 L8 L5 D2 D8 D5 V V G G NC G FB2 G G G G L7 G L6 D7 G D6 G G AUX V G

1 2

3 4

13 14

23 24 NC NC

23 24

33 34

43 44

43 44

11 12

11 12 受光器投光器L1 :无效化输入

1 (白) L2 : 24V (棕) L3 :测试输入(绿) L4 :复归输入(黄) L5 :通讯线+(灰) L6 :通讯线-(桃红) L7 : 0V (蓝) L8 :无效化输入

2 (红) G :隔离线 D1 :控制输出

2 (白) D2 : 24V (棕) D3 :控制输出

1 (绿) D4 :辅助输出

1 (黄) D5 :通讯线+(灰) D6 :通讯线-(桃红) D7 : 0V (蓝) D8 :外部继电器监控输入(红) G :隔离线

3 F3SP-T01 连接例 在自动复归模式下连接2台暂时无效化感测器时,启用外部继电器监控功能 在自动复归模式下连接2台暂时无效化感测器时,关闭外部继电器监控功能 24V 0V 无效化输出 24V 0V 无效化输出 暂时无效化感测器

1 暂时无效化感测器

2 NC L1 MA0 L8 MB0 MA1 MA2 MB1 MB2 L1 L3 L4 D1 D3 D4 TST RST V V NC V FB1 V V V V L2 L8 L5 D2 D8 D5 V V G G

13 14

23 24 NC NC NC G FB2 G G G G L7 G L6 D7 G D6 G G AUX V G KM1 M KM2 KM1 24V DC KM2 KM2 F2 F1 KM1 L1 (R) L2 (S) L3 (T) S1:外部测试开关 KM

1、KM2:磁性接触器 M:三相马达 F

1、F2:保险丝 PLC S1 受光器投光器24V (棕) 无效化输入

1 (白) 0V (蓝) 无效化输入

2 (红) 测试输入(绿) 屏蔽线 通讯线+(灰) 复归输入(黄) 通讯线-(桃红) 24V (棕) 控制输出

2 (白) 0V (蓝) 外部继电器监控输入(红) 控制输出

1 (绿) 屏蔽线 通讯线+(灰) 辅助输出

1 (黄) 通讯线-(桃红) 24V 0V 无效化输出 24V 0V 无效化输出 24V 0V 无效化输出 24V 0V 无效化输出 L1 MA0 L8 MB0 MA1 MA2 MB1 MB2 V V V V G G G G 暂时无效化感测器

1 暂时无效化感测器

2 暂时无效化感测器

3 暂时无效化感测器

4 注1. 欲使用无效化功能,必须安装F3SJ型和无 效化专用按键外盖 (F39-CN6型) . 2. 需要锁定复归时,请将开关连接在RST及 V之间. 连接4台暂时无效化感测器时 注. 连接4台暂时无效化感测器时,感测器输出请连 接到MA