编辑: lqwzrs 2018-10-11
2018年12月12日 星期三 责编 李艳 美编 唐鼎 热点 AⅠ ・

06 施工顶破热力管网 致市区六分之一区域供暖受损 据公开资料显示,2018 年至2019 年供热期, 洛阳市区集中供热 面积预计达6160万平方米.

而此次 涧西区芳菲路改扩建施工顶破热力 主管网, 造成涧西区、 西工区、 老城区 金谷园路以西, 310国道以南, 华山路 以东, 滨河路以北, 约1000万平方米 居民停暖, 也就意味着, 此次事故, 造 成洛阳城市区六分之一区域供暖受 损. 洛阳热力公司相关负责人介绍, 他们在

12 月8日下午

1 点50分发现 洛阳市芳华路河洛世家小区门口热 力主管网出现问题, 立即组织力量到 达现场抢修.大河报记者赶到现场 看到, 事发地有大量热水从地下喷 出, 蒸汽在路面弥漫, 给现场交通造 成一定拥堵. "为把对小区用户的影响降到最 低, 12月8日晚10点, 洛阳市热力公 司开启城区热力主管网的区间阀门, 将偃师华润首阳山电厂的热源跨区 向停暖小区输送.由于偃师距离市 区较远, 管网升温过程较为缓慢, 次 日上午, 主管网温度明显回升, 王城 大道芳华路以南、 唐宫路、 玻璃厂路、 八一路、 凯旋路及体育场路、 丹城路、 解放路、 芳林路、 丽春东路涧河以东 等区域已逐渐恢复供热. " 洛阳热力 公司相关负责人说. 此次事故造成大面积停暖后, 对 于洛阳市民普遍关心的退费问题, 大 河报记者咨询洛阳市热力公司后了 解到, 因热力主管网故障造成家中停 暖的小区住户, 该公司将按照相关规 定, 在本个采暖季结束后向用户退 费. 部署应急抢修保障方案 争取最短时间恢复供暖 针对此事, 洛阳市城市集中供热 工作领导小组给出了情况说明. 芳华路热力主管网, 是大唐热电 厂供热东出线高温水主管网.12 月 8日下午1时50分, 被芳菲路提升改 造项目施工顶破爆管, 造成沿线约

1000 万平方米、

60 余个居民小区供 暖受到影响. 情况发生后, 市供热领导小组负 责同志立即带领供热等相关部门进 行现场督办协调工作.经过实地查 看后, 与在场的专家一同协商并部署 应急抢修保障方案.同时要求热力 企业按预案立即进行紧急抢修, 最大 限度减少抢修时间;

紧急启动 "东热 西输" 应急方案, 将偃师 "引热入洛" 的华润首阳山电厂高温热水通过区 间阀门调配向西输送, 先保障部分区 域恢复供暖. 目前该区域500余万平方米、

30 余个居民小区在逐渐升温恢复中. 其余

30 个小区, 由于管网高温水压 力和温度卸载比较慢, 正在积极抢修 中, 争取最短时间恢复供暖. 按照相关规定, 对施工单位河南 中拓建设有限公司进行顶格处罚, 处以5万元罚款, 记入住建系统黑名 单, 责令恢复原状并根据损失情况进 行经济赔偿;

同时, 对负有监管责任 的涧西区政府处以5万元罚款. 预计今晚恢复供暖

12 月11 日晚

6 时, 记者在洛阳 市涧西区热力管道事故现场看到, 洛 阳市热力公司工作人员正在进行紧 张的抢修工作.据该公司工作人员 介绍, 预计12日晚6时许停暖区域可 以全部恢复供暖.该工作人员还表 示, 前期恢复供暖的500余万平方米 供热面积, 经过两天后, 已于昨天温 度达到稳定, 但后续的供热面积需要 在这次主管道彻底维修结束后才能 恢复供暖. 据了解, 由于这次事故是主管网 泄漏, 该管道直径约1米, 而修补的焊 接工作需要彻底排空管道内积水后 才能进行.为了加快排水速度, 洛阳 市热力公司从事发位置的上游又挖 掘了排水孔, 并用水泵抽出残余的热 水.热水抽完后, 维修工作将连夜进 行. 12月8日, 洛阳市涧西区芳菲路改扩建施工, 将市政热力主管道损坏, 造成沿线约1000万平方米、

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题