编辑: 会说话的鱼 | 2018-10-28 |
s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司
5 通过静态连接或动态连接设备之后,便出现如下界面: 点击模块即可出现网络配置信息窗口. DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司
6 在新 IP 地址一栏,修改 IP 地址,点击修改后,删除模块. 删除模块 DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司
7 重新搜索模块,连接设备 再按照上述方式将模块地址修改为原来的 IP 地址,修改完成后,在重新搜索设备连接模块. DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司
8 在配置信息一栏,可以选择输入类型,选择合适的量程后,点击提交设置,点击开始采集后即可采集数据. DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司
9 产品注意事项及保修 1. 注意事项 在公司售出的产品包装中,用户将会找到这本说明书和 DAM-E3058F 模块,同时还有产品质保卡.产品质 保卡请用户务必妥善保存,当该产品出现问题需要维修时,请用户将产品质保卡同产品一起,寄回本公司,以便 我们能尽快的帮助用户解决问题. 在使用 DAM-E3058F 模块时,应注意 DAM-E3058F 模块正面的 IC 芯片不要用手去摸,防止芯片受到静电 的危害. 2. 保修 DAM-E3058F 自出厂之日起,两年内凡用户遵守运输,贮存和使用规则,而质量低于产品标准者公司免费修 理. DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司
10 附录:通信协议
1 MODBUS 简介 工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络时代,工业控制器连网也为网络管理提供 了方便.MODBUS 就是工业控制器的网络协议中的一种. MODBUS 规约作为一个通讯协议是由 MODICON 公司在
1979 年首次提出的,它是一个标准的、真正开放 的、在工业自动化领域应用最广泛的网络通讯协议.通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太 网)和其它设备之间可以通信.它已经成为一通用工业标准.通过这一协议,不同厂商生产的控制设备可以连成 工业网络,进行集中监控. Modbus TCP 协议是 MODBUS 协议另一版本, 它于
1999 年被开发出来以允许 Internet 用户访问以太网设备. 由于没有任何商业利益驱使,Modbus TCP 协议的开放性及用户对它的熟悉程度再加上其应用的简单易学,现在 Modbus TCP 已经成为世界领先的工业以太网协议. 此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的.它描述了控制器 请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录.它制定了消息域格局和内 容的公共格式. 当在 Modbus 网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息, 决定要产生何种行动.如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用 Modbus 协议发出.在其它网络上,包含了 Modbus 协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构.这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由 路径及错误检测的方法. 标准的 Modbus 口是使用 RS-232C 兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇 偶校验.控制器能直接或经由 Modem 组网. 控制器通信使用主―从技术,即仅设备(主设备)能初始化传输(查询) .其它设备(从设备)根据主设备 查询提供的数据做出相应反应.典型的主设备:主机和可编程仪表.典型的从设备:可编程控制器. 主设备可单独和从设备通信, 也能以广播方式和所有从设备通信. 如果单独通信, 从设备返回消息作为回应, 如果是以广播方式查询的,则不作任何回应.Modbus 协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功 能代码、所有要发送的数据、错误检测域. 从设备回应消息也由 Modbus 协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和错误检测域.如果在 消息接收过程中发生错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立错误消息并把它作为回应发送出去. 在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信.这样在单独的通信过 程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备.提供的多个内部通道可允许同时发生的传输进程. 在消息位,Modbus 协议仍提供了主―从原则,尽管网络通信方法是 对等 .如果控制器发送消息,它只是 DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'