13 MODBUS 响应 域名称 字节数 取值 功能码 1byte 0x01 字节计数 1byte n =(读取数量+7)/

8 线圈状态 nbyte 错误响应 域名称 字节数 取值 功能码 1byte 0x01+0x80 错误代码 1byte 0x1 or 0x2 举例说明 请求 响应 域名称 数据(hex) 域名称 数据(hex) 功能码

01 功能码

01 起始地址高(字节)

00 字节计数

03 起始地址低(字节)

13 27(h)~05 状态 CD 读取数量高(字节)

00 35(h)~28 状态 6B 读取数量低(字节)

13 38(h)~36 状态

05 4.2 读保持寄存器 功能码:03 说明:读取保持寄存器的值 数据说明:读取的是十六位整数或无符号整数 地址 描述 说明

40001 第01 路数字量脉冲输出

16 位低电平宽度

40002 第01 路数字量脉冲输出

16 位高电平宽度 保留40065 第01 路开关量脉冲计数 低16 位计数数值

40066 第01 路开关量脉冲计数 高16 位计数数值 保留40129 脉冲输出使能寄存器 置位:开启,清位:禁止 保留40257 第1路模拟量输入模式 bit07--bit00 采集量程编码;

bit15--bit08 必须清除为零. 对于低速模拟量采集模块, 由于各通的道量程需一致, 故只需设置其通道一即可.

40258 第2路模拟量输入模式

40259 第3路模拟量输入模式

40260 第4路模拟量输入模式

40261 第5路模拟量输入模式

40262 第6路模拟量输入模式

40263 第7路模拟量输入模式

40264 第8路模拟量输入模式 保留40273 第1路模拟量报警电平 正常状态:0x0000 下限报警:0x0001 上限报警:0x0002 目前各路模拟量共 用一路报警输出,

40274 第2路模拟量报警电平

40275 第3路模拟量报警电平

40276 第4路模拟量报警电平

40277 第5路模拟量报警电平 DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'

s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司

14 只需设置通道一.

40278 第6路模拟量报警电平

40279 第7路模拟量报警电平

40280 第8路模拟量报警电平 保留40289 第1路下限报警值 低16 位下限报警值

40290 第1路下限报警值 高16 位下限报警值

40291 第2路下限报警值 低16 位下限报警值

40292 第2路下限报警值 高16 位下限报警值

40293 第3路下限报警值 低16 位下限报警值

40294 第3路下限报警值 高16 位下限报警值

40295 第4路下限报警值 低16 位下限报警值

40296 第4路下限报警值 高16 位下限报警值

40297 第5路下限报警值 低16 位下限报警值

40298 第5路下限报警值........