编辑: 戴静菡 | 2019-01-14 |
不得用蛇皮管、管道保温 用的金属网或外皮做接地线. 6. 每台电气设备的接地线应与接地干线可靠连接, 不得在一根接地线中串接几个需要 接地的部分. 7.在进行检修、试验工作需挂临时接地线的地点,接地干线上应有接地螺栓. 8.明设的接地线表面应涂黑漆.在接地线引入建筑物内的入口处和备用接地螺栓处, 应标以接地符号 . 9.保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及其他断开点. 第二十九条 不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外, 可使用一个总接地体, 但接地电阻应符合其中最小值的要求. 第三十条 在中性点直接接地的低压电力网中, 电气设备的金属外壳应采用接零保护. 在中性点非直接接地的低压电力网中, 电气设备的金属外壳应采用接地保护. 由同一台发电 机,同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网上的用电设备只能采用一种接地方式. 第三十一条 下列电气设备的金属部分,除另有规定外,均应接地或接零. 1.电机、变压器、开关设备、照明器具和其他电气设备的底座或外壳. 2.电器设备及其相连的传动装置. 3.配电柜与控制屏的框架. 4.互感器的二次绕组. 5.室内、外配电装置的金属构架,钢筋混凝土构架的钢筋,以及靠近带电部分的金属 围栏和金属门. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组
电话:0591
87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 6.电缆的金属外皮,电力电缆的接线盒与终端盒的外壳,电气线路的金属保护管, 敷 线的钢索及电动起重机不带电的轨道. 7.装有避雷线的电力线路杆塔. 8. 在非沥青地面的厂区, 居民区无避雷的小接地短路电流系统架空电力线路的金属杆 塔. 9.安装在电力线路杆塔上的开关,电容器等电力设备的金属外壳及支架. 10.铠装控制电缆的外皮,非铠装或非金属护套电缆的1~2根屏蔽芯线. 第三十二条 接地装置的各连接点应采用搭接焊, 必须牢固无虚焊. 通用电器设备的保 护接地(零)线必须采用多股裸铜线,并符合截面和机械强度的需要.有色金属接地线不能 采用焊接时,可用螺栓连接,但应注意防止松动或锈蚀.利用串接的金属构件、管道做为接 地线时,应在其串接部位另焊金属跨接线,使其成为一个完好的电气通路. 第三十三条 接地装置的接地电阻,应符合下列规定: 1.大接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过0.5欧. 2.小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过10欧. 3.低压电力设备的接地电阻不应超过4欧.总容量在100kVA以下的变压器、 低 压电力网接地电阻不应超过10欧. 4. 低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧;
在电力设备接地装置 的接地电阻允许达到10欧的电力网中,所有重复接地装置的并联电阻等值不应大于10 欧. 5.防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值, 应符合防感应雷和电气设备接地的规定;
只作防静电的接地装置, 每一处接地体的接地电阻 值,不应大于100欧. 本条未列入部分按本节第二十六条所指设计规范执行. 第三十四条 电力设备的过电压保护装置的设计应按国标GBJ64-83和部标J BJ6-80中的有关规定执行. 第三十五条 室外高压配电装置应装设直击雷保护装置, 一般采用避雷针或避雷线. 独 立避雷针(线)宜设立独立的接地装置.其接地电阻不宜超过10欧. 第三十六条 装有避雷针(线)的照明灯塔上的电源线, 必须采用直接埋入地下的带金 属外皮的电缆或穿入金属管中的导线. 电缆或金属管埋在地下的长度在10米以下时, 不得 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组