编辑: 865397499 | 2019-01-15 |
1 通用控制器 Infilex GC WY5311 概要Infilex GC是用于控制空调机等设备的通用控制器.
不 仅可以控制温度和湿度, 还可以进行设备的运行管理. Infilex GC由基本单元和最多可连接16台的I/O模块组 成,可根据想要实现的控制及管理方法,灵活变更I/O 模块的种类及数量.同时,所搭载的软件也可根据用 途自如地编辑,因此可以从软件、硬件两方面构建对 运行设备最佳的应用系统. 关于本控制器的操作,可连接操作用显示设定钮或居 室用用户设定钮. 除此之外,Infilex GC可通过LonTalk? 通讯协议与本 公司开发的中央监控系统相连接.通过将运行状态发 送到监控系统,并从中央系统发送指令进行运行管理 等,可以实现对整个楼宇的统一管理. 特点1) 体积小 本产品采用小型结构,因此安装局限少. 2) I/O模块结构 可根据需要实现的应用选择输入/输出种类、增减 实际安装点数. 3) 软件可变 可以构建出实现其应用内容的最佳软件. 4) 可连接操作用显示设定钮 可连接显示设定钮(可选择表面安装型或一体 型). 5) 可连接居室用用户设定钮 可连接本公司开发的用户设定钮(Neopanel、 Neoplate) ,因此可从居室内进行控制器的运行/ 停止、温度设定变更等操作. 6) 与中央监控系统间的协调 与中央监控系统连接后,可通过中央系统对各设 备进行集中管理. 7) 自律分散 即使在中央监控系统发生异常的情况下,本控制 器也可单独地进行备份动作,因此可以分散故障 时的风险. 8) 施工方法 使用标准连接器与通信端子板连接,可节约配线 作业的工作量. 另外, 安装方法可以选用DIN导轨 安装或螺丝安装. * Infilex 由Infinity(无限)和Flexible(灵活)两个单词组合而成 * LONWORKS ? , LonTalk ? 是美国 Echelon 公司的注册商标 规格・使用说明书
2 AI-6580C 安全注意事项 使用前请仔细阅读本说明书,正确使用本产品.请将本说明书妥善保管于可随时查询的地方. 使用上的限制和注意事项 本产品用于普通的空调控制.请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品.另外,当用于洁净室、动物棚舍等对可靠 性、控制精度有特别要求的用途时,请咨询本公司的销售人员. 对由于用户使用不造成的后果,本公司概不负责,请谅解! 警告应在切断电源的状态(将本产品电源端子上的接线从电源电路切断的状态)下更换接线,避免发 生触电. 请勿拆解本产品,否则可能导致故障或触电. 螺丝端子板的连接电线末端请使用带有绝缘保护层的压线端子. 请确认接线部位是否有松动.松动可能导致发热或设备故障. 除配线作业外,请勿卸下端子罩壳.作业后务必将端子罩壳还原.插拔端子罩壳前,请确认端子 以及接线处于不带电的状态. 注意为安全起见, 安装配线工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员进行作业. 请在本说明书中明确说明的使用环境中安装本产品,避免发生故障. 请务必进行正确接地.接地不当可能导致触电或设备故障. 接通电源的状态下请勿插拔I/O模块,避免发生故障. 如果使用的电压超过本产品规定的电源电压,为安全起见请更换产品. 不得撕去带有 标记的标签. 请将本产品安装在一般人无法直接触摸到的地方(如控制柜中) . 应综合考虑所处地区的地域特性以及建筑物构造等因素,采取相应的避雷措施. 防浪涌设备(浪涌吸收器)具有使用电路电压、电流、耐容量等额定种类限制,请根据用途加以 选择. 配线后请务必将保护标签剥下. 禁止堵塞设备上下的通风口.堵塞后可能导致设备故障. 请使用束线带实施配线,并确保不要遮住LED、开关、电池支架、标签等. 要进行单元更换时,请务必事先确认供电电源已切断,然后再进行作业. 安装到DIN导轨后,请确认所有模块的支架部分已经推上去,并且已经固定牢固.支架部分如未固 定,则本产品可能从DIN导轨上落下,从而造成故障、破损等. 本产品废弃时不要进行焚烧处理( (金属)壳焚烧时将产生有害气体) . 且废弃后请勿回收本产品的全部或部分.