编辑: 865397499 2019-01-15

3 AI-6580C 型号组成 型号内容WY5311 基础型号 C 24V AC W 100-240V AC

0000 固定 另购选件(根据安装方法选择) 型号内容83165861-001 螺丝垫片 83104567-001 DIN 导轨压片

4 AI-6580C 规格基本规格 项目规格额定电压 24V AC、50/60Hz 100~240V AC 50/60Hz 使用电源电压 20.4~27.6V AC 85~264V AC 电源断开检测 19.2V AC 以下 80V AC 以下 电源规格 用电量 40VA 环境温度 0~50℃ 环境湿度 10~90%RH (不结露) 额定运行条件 振动3.2m/s2 (0.33G) max. (at 10~150Hz) 环境温度 -20~60℃ 环境湿度 5~95%RH (不结露) 振动(保存) 3.2m/s2 (0.33G) max. (at 10~150Hz) 环境条件 运输保存条件 振动(运输) 9.8m/s2 (1G) max. (at 10~150Hz) 电源(POWER) 绿色 亮灯-电源 ON 熄灭-电源 OFF 重故障(ERR1) 红色 亮灯-重故障或者重新启动时 熄灭-正常 动作轻故障(ERR2) 红色 亮灯-轻故障或者重新启动时 熄灭-正常 LED 显示 通信LC-bus 发送(Tx) 、接收(Rx) 、服务 RAM*1 、RTC*2 采用锂电池 停电备分 数据用文件 采用永久性存储器 传输方式 LonTalk? 通讯协议 TP/FT-10 收发器 传输速度 78kbps 传输距离 900m(连接总线拓扑时) 通信LC-bus 连接台数

25 台重量400g 主要部分材质、颜色 变性 PPE、浅灰 电源、接地 M3(节距 7.62mm) 端子板 LC-bus 标准连接器 *1 可自由写入、删除的存储器. 切断电源,则存储内容被删除. *2 即实时性时钟. 切断电源时,通过锂电池进行备份,确保时刻不准.

5 AI-6580C 输入/输出及端子配置 图1 输入/输出及端子配置图 配线规格 ? 基本单元 项目配线* 配线长度 条件电源IV2.0mm2 或CVV2.0mm2 以上 - - 接地IV2.0mm2 或CVV2.0mm2 以上 - 接地电阻100Ω以下 LC-bus EIA/TIA-568 类别

5 以上φ0.5*4P 900m 连接总线拓扑时 * 不可使用圆棒端子. CE 标识 请务必把本产品安装在盘内. 另外,请把安装了本产品的盘设置在没有足够电气设备相关知识的人员不能触摸的场所. 本产品符合以下(Electromagnetic Compatibility)EMC 及(Low Voltage Directive)LVD 指令. EMC:EN61326-1 Class A Table

2 (For use in an industrial electromagnetic environment) LVD:EN61010-1 过电压类别 Ⅱ 污染度2 24V AC(WY5311C) 100~240V AC(WY5311W) ~

1 2

3 4 E LC-bus CONF. OUT IN RJ-45 标准连接器

6 AI-6580C 外形尺寸(mm) 图2 外形尺寸图

60 90

140 7 AI-6580C 各部分名称 图3 各部分名称 电源开关 LED(电源ON/OFF) 电池支架 S1开关* *请勿按下S1开关 DIN导轨 安装钩 LC-bus TX:发送数据时闪烁 LC-bus RX:接收数据时闪烁 LC-bus :服务LED ERR1:重故障或再启动时亮灯 ERR2:轻故障或再启动时亮灯 LED(动作状态)

8 AI-6580C 保养 请每5年更换一次用于备份的锂电池. (83104934-001) 注意 ? 由于端子电压检验时无法检验电池的剩余 电量,因此请务必每5年更换一次电池. ? 除服务负责人外,请勿擅自更换电池. ? 更换作业时,请勿接触电源部分. ? 产品处于使用状态(通电状态)时,请每5 年更换一次. ? 请在通电状态下更换锂电池. ? 产品未使用或接近于未使用的状态(未通 电状态)持续1年,重新开始使用本产品之 前,请先更换锂电池. 电池更换方法 图4 电池的更换方法 ① 用一字螺刀拉出电池支架. ② 卸下连接器,将锂电池从电池支架中取出. ③ 将新的锂电池装入电池支架,然后连接连接器. ④ 将电池支架装入本体. ⑤ 用油性笔在电池标签上记录5年后的日期. 使用注意事项 1) 请避免安装在高温高湿的场所. 2) 请避免不慎落下. 3) 更换配线应在切断电源的状态下进行, 4) 接通电源前,请仔细确认接线是否正确. 5) 接通电源后至正常动作前需要数十秒.此时,会 暂时显示重故障(ERR1)(正面的红色LED亮灯),这并非故障. 6) 请勿在空端子上接线. 7) 上方及下方与其他设备的距离应在35mm以上. 8) 接通电源前,请撕下贴在上方的保护标签.(参 照图5) 图5 电池标签和保护标签 8) 电池标签 电池支架 本体 连接器 备份用 锂电池 ①④ ②③ ⑤

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题