编辑: yn灬不离不弃灬 | 2019-01-20 |
2500W~3200W的分 体式空调器的能效比应达到4.90以上;
3200W~ 4000W的分体式空调的能效比应达到3.65以上. 3.3 国外房间空调器和单元 式空调系统能效水平 天津大学热能研究所 TERI 空调器能效比实测值应不小于表6中规定值. 表6 房间空调器能源效率限定值 3.3.1房间空调器能效限定值 及能效等级评定 天津大学热能研究所 TERI 根据产品的实测能效比,由表7判定该产品 的能源效率等级,此能效等级不应低于该产品 的额定能源效率等级. 3.3.1房间空调器能效限定值 及能效等级评定 表7 房间空调器能源效率等级指标 天津大学热能研究所 TERI 房间空调器的能效标准在2004年颁布时, 市场上有近30%的商品达不到5级的要求,曾 为此而延迟执行半年. 时至今日,市场上80%以上的空调器是
4、 5级产品,1级、2 级产品占的比例很少,价格 明显较高. 房间空调器的能效水平仍远落后于发达国 家. 房间空调器能效标准的执行情况 天津大学热能研究所 TERI 图10 风冷单元式空调机能效比 统计值与实测值 图11 水冷单元式空调机能效比 统计值与实测值 2003年调查一情况表明,我国单元式空调机的能效水平不容 乐观,多数达不到GB/T 17758―1999的要求. 3.3.2 单元式空调能效限定 值及能效等级评定 天津大学热能研究所 TERI 表9 单元式空调机能源效率限定值(Emin) 3.3 房间空调器和单元式空调系统能效水平研究 3.3.2 单元式空调能效限定 值及能效等级评定 单元式空调机的能效比实测值应大于等于表9的规定值, 图
10、11给出了风冷、水冷能效比统计值和实测值比 较.热泵型空调机制热工况性能系数暂不进行规定. 天津大学热能研究所 TERI 表10 单元式空气调节能源效率等级指标(额定制冷量大于7000W) 根据表10,判定产品的能源效率等级,此能源效率等级应与 该类型产品的额定能源效率等级一致,暂不包括多联机. 天津大学热能研究所 TERI 四 冷水机组及其能效分析 4.1 冷水机组及应用现状 冷水机组以其大 制冷量、高效率而发 展很快.图12给出了 我国冷水机组产量变 化情况.(注:2003 年风冷式冷热水机组 归并在了螺杆式、活 塞式冷热水机组和户 式集中空调的冷热水 机组三项中.) 图12 我国冷水机组产量变化情况 天津大学热能研究所 TERI 图13 风冷冷水 机组能效比统计 值与测试值 图14 水冷冷水 机组能效比统 计值与实测值 天津大学热能研究所 TERI 4.2 冷水机组能效分析 4.2.1冷水机组能源效率限定值 冷水机组的能效比实测值应大于等于表11的规定值,表12给 出了美国能效等级情况.热泵型空调机的制热工况性能系数暂不 进行规定. 表11冷水机组能源效率等级(GB19577-2004) 天津大学热能研究所 TERI 4.2.2 冷水机组能源效率与国外水平的对比 表12 美国冷水机组最低能效要求 比较表11和表12可见,美国冷水机组最低能效 要求大致相当我国标准中的3级(回转式)、2级........