11、一层、四层、五层走道墙面是否参照二层原有墙面石材抛光处理 回复:墙面有石材的需抛光处理

12、防静电地板是否需要找平 回复:不需要(原有静电地板更换) 13. 教室原有讲台见新是把原有的换了还是打磨刷油漆? 回复:更换,实木地板铺设 14.原屋顶瓦更换是只更换瓦,基层不更换吗? 第3页共8页回复:全部更换,详见补充图纸 15. 屋面防水重做是根据节点图全部重做吗? 回复:全部重做 16.六层楼梯间防火门无对应门表 回复:参照七层楼梯间门 17.六层茶水间说明参照二层做法,和平面图不一致,请明确 回复:平面布局不同,但墙面,橱柜做法参照二层

18、六层男、女卫生间、清洁间、盥洗区无立面图 回复:详见补充图纸 19.六层会议室

1 节点图 S

03、S04 中的

10 厚钢化烤漆玻璃钢骨架做法不一致 回复:详见图纸(六层会议室节点) 20.六层成品木质吸音板无节点图 回复:详见图纸 21.重要说明里有关的二次深化设计图什么时候能出图 回复:需根据施工单位所定品牌,现场实际情况定 22.综合楼备餐间 FC1219 甲无做法 回复:详见图纸 23.小卖部售货台节点图窗做法不明确,外装图上无相关信息 回复:小卖部售货台节点图详见 1S-002 图S5;

窗节点详见外装图:C-MC-09 云线所圈处 24.综合楼外装 C10419 有二种尺寸,是否更改窗代号 回复::门窗表中,其中一樘 C10419 窗代号更改为 C22619,其他不变,详见外装门窗表: C-MC-

09、 C-MC-10;

25.综合楼新增餐梯是否在本次招标范围内,如是,请提供相关设计图 回复:不本次招标范围内. 26.屋面瓦是否为水泥彩瓦 回复:是27.黑板是否在本次招标范围内 回复:在本次招标范围内 28.卫生间及前室的垃圾桶是否在本次招标范围内 回复:在本次招标范围内 29. 防火卷帘是否考虑电动装置、防火报警模块、自动连锁模块、调试费等费用 回复:详见建工院图纸,以及施工验收规范 2)安装部分

1、 由校内专用变配电所引来至教学楼、实验楼、创造力中心、综合楼配电箱的电缆是否编入? 回复:计入

2、 根据教学楼、实验楼、创造力中心、综合楼给排水设计说明,原消防设计只有消火栓给水系统,本次 改造新增自动喷淋灭火系统,是否本次编标只计自动喷淋灭火系统,消火栓给水系统是否计入? 第4页共8页回复:计入

3、 根据教学楼、实验楼、创造力中心、综合楼给排水提供的图纸,含生活给水系统、生活排水系统、屋 面雨水排水系统、空调排水系统,以上系统是否计入编标? 回复:计入

4、 电气图纸中,有类似如下的系统图,是否需要计入预算价? 回复:计入

5、 电气干线平面图纸中,配电间竖向桥架是否均为新增,各楼层水平桥架是否为新增? 回复:计入

6、 根据设计说明防雷接地利用原系统,其内容不再本次设计范围之内,平面图中有局部等电位箱,是否 需要计入预算价? 回复:不计入

7、 请提供明确的编标范围书面版,方便预算价单位编制. 注意,水电安装部分,除防雷外,全部重新改造,不利用原有管线.

8、 信息发布系统 1) (地笼、双立柱(1.1 米)、基坑、混凝土、预埋) 请提供:砼标号,基础尺寸,钢筋图纸 地笼、双立柱(1.1 米)、基坑(1.2*1.2*1.6)、混凝土(C25)、预埋,图纸后附 2) 请说明材质. 镀锌管(国标 4*2 4*4)装饰板(铝塑复合板 3mm) 第5页共8页