编辑: 元素吧里的召唤 | 2019-02-17 |
9、 机房工程系统: 1)如上图,不锈钢包边是用在何处?墙面踢脚还是地板包边? 机房墙面踢脚 2)如上图环氧油漆和通风地板具体做法分别是怎样的? 环氧油漆做法: (1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;
(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;
(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;
(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打 磨,用吸尘器吸尽灰尘;
(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层. 通风地板和高架抗静电地板敷设方法一样 3)如上图,侧门的材质,尺寸请明确. 材质:冷轧钢;
尺寸:1200*2000 3)室外排水部分 第6页共8页
1、道路结构层设计中,面层为
15 厚沥青砂,此项一般为零时道路做法,请设计 明确;
中粒式沥青混凝土下结构层直接为 10cm 厚级配碎石,是否合理?请设计 明确.
40 厚中(细)粒式沥青混凝土面层
80 厚粗粒式沥青混凝土
200 厚C20 混凝土配Φ 10@200 网,缝填粗砂
300 厚道渣或碎石 路基碾压,压实度≥94%
2、根据设计图中所参图集的路沿石做法,仅为侧石,请设计提供道路端部大样图,并标注平 侧石尺寸、材质. 第7页共8页
3、根据提供的 CAD 图纸,道路的拆除及新建范围目前考虑宿舍楼周围一圈及西侧的道路,请 业主批示,是否合理. 道路的拆除和翻新,应该配合室外管线走向,已及视现有道路的损坏程度.
九、会议纪要
一、安装部分
1、监控系统里的磁盘阵列取消,利用原有存储设备,不影响今后的使用功能.
2、多媒体教学系统,全面教学拾音麦每个教室只需要一台,便可满足使用功能 要求.
3、电梯采用合资品牌,大件进口,保证质量.
4、电视台界面:智能化专业只保留服务器设备一项内容,内装专业需要全部做 到位,包过灯光.
二、装饰部分
1、创造力中心楼梯间除楼梯扶手全部更新、防火门更新外,其他不在本次改建 第8页共8页范围内.
2、创造力中心 9F/10F/12F 内装除楼梯间扶手外,其他不在本次改建范围,安装、弱电工程量同步取消.
3、所有房间及区域除了地砖区域,均采用原有找平层,不另做.
4、综合楼宿舍内装扣除中加班范围.
5、所有钢质门改为防盗门.
6、屋面仅增加防水、取消保温做法.
7、综合楼取消 4F/5F/6F 的装修,安装、弱电工程量同步取消.
8、取消实验楼家具.
9、新宿舍楼楼顶,太阳能板北侧增加遮挡穿孔铝板. 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 二零一八年五月二十一日